Milan Hudec:
Pouze bych připoměl, že nejde jen o to správně připojit svodič v rozvaděči, ale také o to jaký svodič v jakém rozvaděči/místě rozvodu.
Onehda jsem za televizorem našel pomocný rozvaděč 3x2,5 přívod a v něm červený Ventil, to asi nebude to nej. (dance)

Otakar Dosbaba:
No jo, no, jiri.j.,  oni ty hajzlíci elektrony v těchto aplikacích při extrémních strmostech zvýšení napětí nestíhají příliš vybírat zatáčky a procpávat se tenkým průlezem směrem do hlíny... Takto alespoň přibližuji laikům dynamické stránky děje při svádění bleskových proudů a v podstatě těmito důsledky se řídí výběry a způsoby vedení zemnících vodičů. Že je ve hře kromě mnoha dalšího ještě nutnost koordinace ochran, již kolegové zmínili.
Jedna věc je nacpat do zbývající volné pozice v rozvodnici přepěťovky a druhá věc je udělat to tak, aby to v případě potřeby opravdu fungovalo.

Daniel Hudzík:
V statnej sprave niekto zistil, ze prepatovky su "in".. tak ich mame v kazdom rozvadzaci, niekedy aj na kazdom poschodi.. pripojene tym co prislo, na pozici "kde prislo"..

Juraj Hámorský:
A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.

Petr M:
Citace: Juraj Hámorský  21.05.2012, 09:31

A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.


Ideálně odpovídající svodič na přechodu z jedné LPZ do druhé...  ;)