Novostavba: V koupelně v rohu vana, uprostřed okno a pod ním radiátor asi metr od vany. Je třeba aby radiátor byl připojen na PE v bytové rozvodnici nebo stačí připojení celé stoupačky ve sklepě na ekvivalentní přípojnici?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.05.2012, 19:59 » |
|
Novostavba: V koupelně v rohu vana, uprostřed okno a pod ním radiátor asi metr od vany. Je třeba aby radiátor byl připojen na PE v bytové rozvodnici nebo stačí připojení celé stoupačky ve sklepě na ekvivalentní přípojnici?
Ekvivalentní k vašemu řešení by bylo připojit radiátor k ekvipotenciáln í připojnici. Což považuju za naprosto zbytečné. Tedy, pokud máte koupelnu za proudovým chráničem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2012, 20:59 » |
|
Omlouvám se, myslel jsem ekvipotenciáln í. To znamená, že pokud zde není zásuvka a světlo je o.k. nemusím se o radiátor starat?
|
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.05.2012, 06:19 » |
|
Co když se projektant nemá moc rád s RT. A projektant udělá chybu(nemluvím konkrétně) a revizák ho na to neupozorní. Kdo ponese vinu? Vše je podle projektu. V projektu není pospojení zakresleno. Ale nemůže být do koupelny zavlečeno po radiátoru cizí napětí? Budu mít na radiátoru ručník a natáhnu se z plast vany......a asi nic nestane. Nebo budu chtít otevřít okno -plná vana, a opřu se o radiátor...... taky nic?
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2012, 11:12 » |
|
Udělejte to dle popisu v ČSN 33 2000-7-701, čl. 701.415.2, tam je to jasně určeno (co, jak, kde).
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 17.05.2012, 13:20 » |
|
To:Illek Normu jsem jsem si přečetl. Nic se ovšem nepíše o plastové vaně. Změnilo by se něco? Navíc projektant nakreslil zapuštěnou zásuvku 230V s chráničem do čela příčky do zony2 taky špatně? Podle ČSN v zoně 2 zásuvka být nesmí. Ovlivní to materiál vany? Podle mě se počítá s plechovou smaltovou a ne splastem. Chyby projektanta? Ve čtvrtek kolaudace 9bytů.
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2012, 14:11 » |
|
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!!
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 17.05.2012, 14:24 » |
|
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!
Může.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.05.2012, 18:40 » |
|
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!
Koupelna je z hlediska výskytu vody, páry, vyšší teploty,... velmi problematické prostředí, které snižuje povrchový odpor těla (přechodový odpor kůže) a tak je třeba zajistit minimální rozdíl potenciálů u částí, kterých se člověk může současně dotknout, je třeba minimalizovat možnost z vany sahat na zásuvku, z vany připojovat nebo odpojovat spotřebiče,... Zodpovědný projektant by měl vymyslet "jak" a RT by měl zkontrolovat, jestli je to podle návrhu projektanta a jestli to "funguje jak má" z hlediska bezpečnosti.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.05.2012, 19:48 » |
|
Zásuvku bych pochopil-je v zoně 2. Ale topení už není,navíc je svařované a je centrální (výměník). Ideální zem a vodovod je plast a voda s topením a plynem je při vstupu do budovy spojena CYA 16mm a zemničem. Projektant má možná pravdu, že to do PD nezakreslil.
|
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 17.05.2012, 20:32 » |
|
Minimálně bych spojil topení s kolíkem zásuvky a pokud je těch zásuvek víc uvažoval bych o zatažení CY do RB. Projektant může opomenout elektrikář odhalit a RT posoudit z hlediska bezpečnosti.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 17.05.2012, 20:58 » |
|
Minimálně bych spojil topení s kolíkem zásuvky a pokud je těch zásuvek víc uvažoval bych o zatažení CY do RB. Projektant může opomenout elektrikář odhalit a RT posoudit z hlediska bezpečnosti.
Jak technicky realizovat připojení radiátoru, který nemá žádnou k tomu určenou svorku (viz. kolega Svejkovský)? A navíc tak, aby to nějak vypadalo a investor vás nehnal....
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2012, 21:21 » |
|
Jak technicky realizovat připojení radiátoru, který nemá žádnou k tomu určenou svorku (viz. kolega Svejkovský)? A navíc tak, aby to nějak vypadalo a investor vás nehnal....
Myslel jsem kovové potrubí k radiátoru. Radiátor snad ani neexistuje se svorkou na pospojení.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 17.05.2012, 21:52 » |
|
Myslel jsem kovové potrubí k radiátoru. Radiátor snad ani neexistuje se svorkou na pospojení.
Ještě jsem to byl ověřit: připojení žebříku v koupelně je tzv. "napakované" koudelí, takže to moc velký smysl asi nemá?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.05.2012, 06:41 » |
|
Jak se může dostat cizí "U" na radiátor? Úraz leda při pádu nebo nevhodnými sexuálními praktikami v blízkosti topení nebo na něm.
|
|
|
|