Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  09.05.2012, 19:28

Ještě pro kolegu Rotrekla: jak řešíte u kombi sporáků v paneláku zamezení tečení proudu plynovou hadicí, osobně jsem na žádné jiné řešení, než jeho napájení v TT nenašel.

A jaký zemnič v paneláku použijete?

Daniel Hudzík:
Citace: Radim Strycharski  10.05.2012, 15:22

A jaký zemnič v paneláku použijete?

Tycovy zemnic cez podlahu k stastnej susedke o:-)

Milan Hudec:
Myslím, že není velká chyba použít pospojování ve stupačkách, důležité je aby zahrnovalo také plynové potrubí napojené co nejblíže za šroubením plynové hadice.

Radim Strycharski:
Pokud je to hlavní pospojování typu CY 10 -16, které je někde v přízemí připojené k PEN, tak by to šlo. Ale i tak je to víceméně bypass, takže toto řešení

Citace: Milan Hudec  10.05.2012, 10:19

Navíc mnoho těchto sporáků bývá vybaveno po demontáži zadního krytu poměrně masivní zemní svorkou - když jsem se o to zajímal u výrobce - prý k překlenutí přívodní hadice ochranným vodičem co nejv. průřezu.


je buď stejně dobré anebo lepší.