Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
Jaroslav Široký:
Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu? Jak poznám, že např. saunová kmana o výkonu 9 KW mohu nechat připojit? Hlavní domovní jistič je 25A.
Juraj Hámorský:
Dá sa to vypočítat. Jestvujúce zariadenie sa dá aj odmerat.
Z toho čo ste napísali vam nik nepovie či ano či nie. Teoreticky to môžete nahádzať do programu od OEZ, vaše jestvujúce zariadenie a pripojit tam saunu o požadovanom výkone. Program vám vypíše možné nedostatky. Ale najlepšie ak sa obrátite na nejakého revízneho technika prípadne projektanta.
Jiří Schwarz:
9kW je kolem 13A v každé fázi.
Teď záleží na tom jaké další spotřebiče v objektu provozujete.
Zkuste co nejpřesněji popsat co ještě máte doma, nezajímají nás "drobnosti" jako nabíječky na mobily, ale především spotřebiče jako bojler, mikrovlnka, elektrická kamna (sporák, trouba,...), konvice,...
Jaroslav Široký:
Co je ještě v domě a má "větší" odběr? Rychlovarná konvice, elektrický sporák, mikrovlnka, el. bojler (spíná přes noc), lednička, mrazák, LCD televize 109cm. Přes zimu peletkový kotel s ovládací jednotkou a podavačem + oběhová čerpadla. :D
Prodejci u saunových kamen 9KW uvádějí obvykle jištění 16A a připojení CYKY 5x2,5.
Petr Doležal:
Zkuste si vyplnit připojený Excel, zadejte vše co máte a postupným odkliknutím a zakliknutím vypínejte a zapínejte spotřeby jednotlivých obvodů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana