Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Tom Macků:
Pro napojení nové trafny potřebuju vytáhnout smyčku ze stávajícího vedení 3x 22-AXEKCE 240/25.
Vzhledem k uspořádání stávající trasy a trasy smyčky v chodníku musím stávající kabely po říznutí otočit na opačnou stranu.
Mohu to provést bez obav ze zhoršení izolačního stavu?
Nepodařilo se mi najít technické podmínky, které by takovou manipulaci zakazovaly.
Jiří Schwarz:
Zpravidla seriozní výrobce má uvedeno jaký minimální poloměr ohybu je možné u kabelu použít a při jaké teplotě je možné s kabelem manipulovat.
Petr Doležal:
Jak starý ten kabel je? Jak byl zatěžován a zahříván? Měl bych tak trochu strach, že když ho ohnu "do protivky" způsobím na zestárlé izolaci mikroskopické trhlinky. Pro sichr bych se zeptal firem, které kladou kabely, nejlépe pro energetiku. Někoho takového jako SEKV v Brně.
Tom Macků:
Za technologii a montážní podmínky odpovídá real. firma = smluvní partner ČEZ. Spíš mám obavy z toho, co naznačuje p. Doležal. AXEKCE bude starý cca 15 - 20 let (nyní je standardem AXEKVCE). Běžně projektuju i hybridní spojky klasický papírák / plasťáky, ale málokdy nejde dát spojku do trasy stávajícího kabelu, což je tento případ.
Tom Macků:
PS: My o vlku... případ tady z Přerova z minulého týdne:
http://prerovsky.denik.cz/galerie/pozar-na-lavce-u-lodenice.html
V lávce vedly tři svazky - 1x klasika, 2x AXEKCáky... + spousta datových cables
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana