Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?

(1/4) > >>

JonLew:
V panelákovém bytě v nejvyšším poschodí (4.p. ze 4) chci vyměnit účastnickou zásuvku pro TV. Zbytek větve v domu měnila firma, která dodala i nové zásuvky (SATDD3 k),  bohužel při výměně jsem nebyl k dispozici a zásuvka v mém bytě nebyla vyměněna. Mám jen jimi dodanou zmíněnou novou zásuvku, která podporuje TV/R/SAT.

Rozvod je takový: anténa přijímající DVB-T -> krabice na chodbě (v ní je napájené NĚCO) -> rozvod mezi byty odshora dolů, takže vypojením kablů zruším signál zbývajícím třem bytům. Staré zapojení vypadá viz foto.

Otázka zní: mohu něco vyzkratovat a odrovnat, když si provedu výměnu bez vypnutí toho NĚČEHO v krabici na chodbě? Nebo se mohu směle pustit se šroubovákem do výměny? Nová zásuvka vypadá podobně - jeden kabel dovnitř, jeden kabel ven; jeden šroubek drží živý kabel, svorka pak drží opletení, tj. asi odrušení.
 

Jiří Schwarz:
Pokud jde o montáž, maximálně to na chvilku někomu ve stejné větvi nepůjde.

POZOR! Můžete dostat nepříjemnou "pecku". Strana u antény je uzemněná, pokud druhou stranu (druhý kabel) odpojíte, dá se očekávat, že tam bude z připojených přijímačů nějaké napětí (někde mezi 0 - 230V proti zemi),  omezený proud, který by neměl být nebezpečný, ale může být nepříjemný.

Vít Rotrekl:
A hlavně nezapomeňte zapojit správně přívod - odvod. Není to jedno, jak by se mohlo zdát.

XL:
Citace: JonLew  03.05.2012, 14:49

........ dodala i nové zásuvky SATDD3k....... ..... která podporuje TV/R/SAT.......
........ rozvod mezi byty odshora dolů
 

Při výměně je potřeba pečlivost, aby se kabel nezlomil, nevyosil při ohybu, aby bylo řádně připojeno stínění kabelu po celém obvodu (ne jen jeden drátek) a aby bylo vůbec připojeno (z jedné strany stínění může být nevodivá fólie),  pak by neměl být problém, ale je to celé podivné.
- Nově dělat rozvod průběžnými zásuvkami je blbost.
- Použít ve všech bytech stejné zásuvky je blbost (měly by být odstupňované útlumem, i když je jich zde malý počet a poslední by měla být koncová).
- Průběžné SAT zásuvky je naprostá blbost zvláště v různých bytech.
+

David Hruda:
Citace: XL  03.05.2012, 21:52

- Nově dělat rozvod průběžnými zásuvkami je blbost.

Při porovnání ceny hvězdicového rozvodu s průběžným to až taková blbost není-záleží na volbě investora, jehož přání je vždy rozhodující...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana