Jindra Jezek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 30.04.2012, 18:49 » |
|
Může být v případě inteligentní elektroinstala ce souběh vedení CYKY pro světla a žaluzie s vedením pro sběrnici a vypínače (24V, SELV, výrobce Foxtrotu doporučuje např. J-Y(St)Y 1x2x0,8) v jedné drážce? Jaká hrozí při tomto souběhu vedení rizika?
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.05.2012, 12:58 » |
|
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
SMILEK
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.05.2012, 15:55 » |
|
Přidám ještě: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7314.0.htmlAle stejně je to docela schíza. Teorie (norma) tedy říká oddálit o 20cm, nebo použít separované sekce v kanálu. V praxi vídám (a nejen v domácnostech, ale i v průmyslu - v předem naprojektovaných rozvodech MaR, v telekomunikacích i jinde) těsné souběhy těchto typů kabelů v chráničkách, na kabelových lávkách, apod. Jak se k tomu má postavit projektant, zejména pokud prostorové poměry neumožňují pohodlné vedení různými cestami?
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.05.2012, 16:16 » |
|
Může být v případě inteligentní elektroinstala ce souběh vedení CYKY pro světla a žaluzie s vedením pro sběrnici a vypínače (24V, SELV, výrobce Foxtrotu doporučuje např. J-Y(St)Y 1x2x0,8) v jedné drážce? Jaká hrozí při tomto souběhu vedení rizika?
Máme J-Y(St)Y 2x2x0,8) spolu s CYKY 3x2,5 v jedné trubce po celém domě v zásuvkových obvodech. Izolace z hlediska vedení mn/nn je OK. Snad nějaká indukce při přepětí? Po osmi létech pobytu ve Faradayově kleci zatím bez poruchy.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2012, 00:02 » |
|
Poznatek z praxe.
Prozatím nesetkal u rodinných domů s nějakým problémem v komunikaci, při souběhu CIB sběrnice se silovým vedením. Přesto, že je doporučováno oddálení, přímo výrobcem systému.
Jediná rizika vidím v tom, že se nějaké "rušení" může vyskytnout. Právě proto je doporučeno oddálení.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jindra_K
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2012, 09:15 » |
|
Souběh vedení (zde zmiňováno - CYKY, std. elektroinstala ce) a CIB (např. J-Y(St)Y) je možný a běžný. Minimalizování souběhů v elektroinstala ci je vhodné, ale postupovat rozumně (viz sekání paralelních drážek apod.).
Doporučím, pokud je to možné, se vyhnout přímému dlouhému souběhu CIB (také analogové signály apod.) s vedením, kde může být trvalé rušení do síťového přívodu - napadá mi nyní jen napájení kompresoru TČ s tzv. inverter technologií.
|
|
|
|
|
Jindra_K
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.05.2012, 12:31 » |
|
Kromě výše zmíněných vlivů přepětí atd. (např. opatření, opouští-li CIB a další datové a signálové sběrnice LPZ2...) jsou další zásady instalace, které je nutno respektovat a nebyly součástí prvotního dotazu (správné zapojení stínění, vlastní instalace SPD a další...). Zde bych souhrnně odkázal na proj. dokumentaci k CFox, RFox.
|
|
|
|
|
|
|