Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
Josef Martinec:
V normě 33 2000-4-444 se píše:
444.6.3 Podmínky nulového oddělení
Oddělení se nepožaduje mezi kabeláží informační technologie a kabely silového napájení (jiné než je požadováno národními nebo místními předpisy nebo HD 60364-5-52) za předpokladu, že
1)výsledná klasifikace z hlediska vnějších vlivů pro kabeláž informační technologie vyhovuje stupni E1 podle EN 50 173-1:2007 a,
2)telekomunikačn í kabeláž je provedena v souladu s návody výrobce....... ....
Předpokládá se, že výsledná klasifikace prostředí pro kabely informační technologie vyhovuje stupni E1 dle 50 173-1, jestliže jsou současně dodrženy následující podmínky:
- jednofázové obvody
- živé silové vodiče obvodu jsou v těsné blízkosti(např pod jedním souhrnným pláštěm nebo jsou zkroucené, opáskované nebo svázané dohromady)
- proud na jeden obvod 20A (max)
- celkový proud 100A (max)
Vojtěch Běhunčík:
Ještě bych do toho zamíchal normy z oblasti informačních technologií, třídící znak 36 9071:
ČSN EN 50174-2 ed.2 Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách, článek 6 Odstup metalické kabeláže informačních technologií a kabeláže rozvodů napájení.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana