Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
Pavel Horský:
Citace: nikii 26.04.2012, 20:21
Pospojujete také venkovní baterii pro zavlažování zahrady na fasádě objektu, i když je v ochraném
prostoru? V případě napojení na zavlažovací systém, kde jeho podstatná část není v ochraném prostoru
a je možnost i při nepřímím zásahem blesku zavléct do instalace zbytečně přepětí.
Jak tu již bylo uvedeno, nic se nemá přehánět.
Vy máte zavlažovací systém v kovovém provedení? Myslím že ne.
A máte napojenou kari síť v základech na základový zemnič?
A co připojení CY16zž na slepý konec anténního stožáru?
A takto by se dalo jistě pokračovat dál........... ..........