Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?

(1/3) > >>

Matyáš Novák:

Máme v domě zapojen zvonek na tři tlačítka: u branky u domovních dveří a u bytu.
Po výměně zvonku za klasický "cinkací" nám zvonek zvoní pouze od bytových a domovních dveří, od branky pouze cinkne a pak nic.
Přepokládám, že je na vině příliš velký úbytek napětí, vede to takovejma "tenkejma" drátkama  :-) a branka je daleko (odhadem vedení může mít tak řádově třicet? metrů),  takže není dost síly na to zvonek rozvibrovat.

Nevěděli byste nějaké jednoduché řešení (kromě výměny zvonku za bzučáku?).
Např. nějaké zapojení, jak to posílit 9V baterií apod?
Popř. blízko zvonu v bytě je rozvaděč, takže by šlo něco natáhnout odtamtud, ale dávat tam trafo, co bude fulltime hřát asi není dobrej nápad, i když...

PS: Samozřejmě přesnější INFO dodám, akorát jsem nevěděl co budete potřebovat, tak abych neproměřoval zbytečně X věcí.

Jiří Mudra:
A co pořídit radši zvonek elektronický, u kterého se vám takto neprojeví úbytky napětí? Na internetu lze nejlevnější sehnat za cca 110Kč...

Jirka Š.:
Relátko na přívod od branky.
Připojit branku relevantními vodiči.
Zkonzultovat s elektrikářem provozní rozsahy napětí na zvonku a případně (po oné konzultaci) přepojit zvonkové trafo na vyšší napěťovou hladinu. Zvonková trafa bývají z důvodu bezpečnosti velmi měkká a při určitém zatížení jim napětí dost klesá.

Jirka Š. Svejkovský:
Bezdrátové tlačítko? I když dost mých známých má místo zvonku psa.

xl:
Máte doma plyn?