Víte jaké hrozí nebezpečí u jednožilových kabelů přichycených SONAPkou?
Jaroslav Borovec:
Víte jaké hrozí nebezpečí u jednožilových kabelů přichycených SONAPkou?
Petr Létal ze SOLID Team Olomouc do redakce napsal ...
... na Elektrice.cz jsem viděl reklamu na příchytky kabelů SONAP.
Níže uvádí docela hooodně nesprávné použití, kdy je touto příchytkou
Přichycen jednožilový vodič. Příchytka SONAP = závit nakrátko = po čase zkrat.
Napájení bylo z transformátoru 2,5MVA.
Používám tento snímek na školení jako odstrašující případ před „katastrofou“.
Jen tak pro info.
Peťa.
Co vy na to? Jak používáte SONAPKy vy?
Lukáš Rotrekl:
Nojo, krásně svítí ve tmě :). Cca 800A trvale. A hned pod nima rozpuštěné vývodky na krytu rozvaděče... Škoda, že jsem nemohl fotit :-[
Petr Liskar:
Citace: Jaroslav Borovec 23.04.2012, 10:57
Víte jaké hrozí nebezpečí u jednožilových kabelů přichycených SONAPkou?
Co vy na to? Jak používáte SONAPKy vy?
Myslím, že se to nebezpečí značně zveličuje. Ano, je to sice závit nakrátko, ale paralerně s magnetickými siločárami, takže míra naindukované energie bude pramalá. Jediné, co by tomu teoreticky vadit mohlo je ztráta v magnetickém okruhu, anžti svorka tvoří též magnetický okruh.
IM:
Známá skutečnost, avšak nebezpečí je dáno uzavřeným feromagnetický m obvodem kolem kabelu a ztrátami vířivými proudy v něm. Řešilo se vložením Al plechu tak, aby byl feromagnetický obvod přerušen.
Osobně jsem několikrát vyzkoušel oteplení u SONAP na jednožil. kabelu s proudem 360 A. Nebylo partrné. U větších proudů je nebezpečí zahřívání reálné. Vyzkoušet jsem neměl možnost.
Rovněž vývodky je třeba používat např. mosazné.
Mirek Vašák:
Příchytky SONAP se vyrábí i v provedení Al. Používali jsme je právě na jednožilové vodiče.