| | |-+  Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?  (Přečteno 53972 krát)
B_Jirka
« Odpověď #18 kdy: 17.04.2012, 11:25 »

Takže, kdybych teda jen využíval stávajícího přívodu TN-C, tak bych ho mohl v bytovém rozvaděči rozdělit na PE a N a přeměnit ho tedy na TN-S a využít chrániče? Bude to tak fungovat i bez přizemnění? A když se pustím do druhé varianty - nové vedení od elektroměru - tak se bude opět jednat o rozdělení PEN vodiče, ale už u elektroměru a do bytu následně vedou již všechny 3 vodiče?

Musím si pozjišťovat, jak je to vůbec náročné realizovat, tu výměnu u elektroměru. A asi i hlavního jističe, který má hodnotu jen 15 A.

A ohledně toho světelného okruhu v hliníku. V koupelně to tak již být nesmí? Svítidla bez uzemnění ? Mám v koupelně dvě světla. Jedny bodovky s kovovým krytem a jedno obyčejné světlo s úspornou žárovkou. Do bodovek vede z krabice měděný kabel, hliník byl asi zlomený tak to někdo opravoval, do druhého už hliník. Pokud je na stropě větší vrstva omítky, tak bych tam možná nějakou cestičku pro cykylo kabel vydlabal, ale nevím nevím...

A ještě jedna věc, snad to bude pochopitelně napsáno, kdyžtak přidám obrázek. Dělám celou novou kuchyň, všechny zásuvky mám již připravné, ale ještě si chci nad obkladem vyvést kabel, kterým potom zapojím osvětlení nad pracovní desku a ještě potřebuju digestoř. mohu to udělat tak, že z jedné zásuvky co bude nad pracovní deskou vyvedu kabel, vytvořím si krabici se svorkovnicí kde ho přivedu a odtamtud, přes vypínač vyvedu na to osvětlení a druhý bez vypínače na digestoř? Z té svorkovnice.  Obojí s Cykylo 3x1,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J. C.
« Odpověď #19 kdy: 17.04.2012, 11:50 »

Hlavní přívod do bytu je pouze dvouvodičový a když jsem měřil průměr a následně spočítal průřez, je to jen 4mm2 a to mi příjde hodně slabé..

A není to málo, Antone Pavloviči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
B_Jirka
« Odpověď #20 kdy: 17.04.2012, 11:55 »

A není to málo, Antone Pavloviči?

No to je  Úsměv A proto tu řeším výměnu kabelu od elektroměru  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 17.04.2012, 15:20 »

Alebo pouzit len svietidla II triedy a divat sa na PEN len ako na N (bez ohladu na to co vravi norma)

To opravdu myslíte vážně? Je vám jedno, co normy říkají?

Zavádíte do toho všeho neskutečný bordel. Snažil bych se vyměnit všechny rozvody, při jednom nepořádku a jedné práci. Možností jak to vyřešit je několik, ale záleží na místních podmínkách.
Pokud je výměna kabelů ke světlům neřešitelný problém, nechte to tak a v klidu zachovejte síť TN-C. Osobně bych si připravil do krabic v jednotlivých místnostech už nové přívody (plný počet vodičů, jak to žádá norma),  ale zapojil je prozatím jako TN-C síť. V koupelně bych o tom vůbec neuvažoval. Jasná výměna kabelů a použít chránič. TO sebou nese i zcela nový rozvaděč pro byt. Navíc bych to očekávali vzhledem k aktuálním potřebám elektrifikace v kuchyni. Zásuvky bych samozřejmě doporučil přetahat komplet. ALe pokud je stávající stav v pořádku a očekáváte rekonstrukci třeba ložnice až později, taky to tam ještě chvilku vydrží a nezblázní se to. ALe pokud se bojíte vodičů a kabelů AL, chápu to a ani bych o jiné variantě, než je  kompletní nový rozvod, neuvažoval.

Vlastní přívod od měření do bytu, není vůbec žádný problém. U paneláků se jen vymění kabel ze svorek  v rozvaděči na chodbě, do PLky v bytě. Nemusíte s distributorem nic řešit. Pokud je nedostačující velikost hlavního jističe, nebo pokud uvažujete o elektrickém sporáku, nebo indukční desce a nemáte třífázový elektroměr, musíte nechat předělat elektroměrový rozvaděč, dle platných připojovacích podmínek, místního distributora. TO sebou ponese některá jednání a platby za rezervovaný příkon. Často se to nechá vyřešit plnou mocí, pro elektro firmu, která to vše pro vás udělá na klíč.

Navíc si myslím, že kdyby jste na místo pozval místní elektrofirmu, tak to pro vás vyřeší lépe, než mi tady na dálku. Jde o to, že nemůžeme bez znalosti místních podmínek rozhodovat o tom, co je nejlepší řešení  zrovna ve vašem případě. To by byl nerozum. Tedy slušně řečeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.04.2012, 15:25 »

To opravdu myslíte vážně? Je vám jedno, co normy říkají?

Myslím že došlo k nedorozumění. Tyto odpovědi se vztahují k polemice kterou vyvolal tento dotaz.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22822.msg166508.html#msg166508

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #23 kdy: 17.04.2012, 15:48 »

Bez ohledu na to co říká norma, bych si dovolil menší anketu, je bezpečnější ponecht světelný okruh v TN-C jak je, či jak L tak PEN "nechat projít" ještě navíc proudovým chráničem?
Zeptejte se při zkouškách na TIČRu.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #24 kdy: 17.04.2012, 15:57 »

Zeptejte se při zkouškách na TIČRu.  Smích

Správnou odpověd dle norem znám, ale proč nezapřemýšlet trochu z jiného úhlu pohledu, snad od toho se zde také vedou řeči.

Tak jinak, jak moc situaci ublížím z bezpečnostního hlediska, pokud L a PEN proženu přes cívku chrániče.
(nebavme se o možném vypadávání chrániče v případě svítidla třídy I, ale pouze o hledisku bezpečnosti)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 17.04.2012, 16:10 »

U kontaktu spínacího přístroje se předpokládá jeho možná porucha, a proto se nedovoluje přes něj zapojovat PE (PEN). Myslím, že jste tu nedávno vyjádřil jistou nedůvěru ve spolehlivost spínání kontaktu N u 3 f chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #26 kdy: 17.04.2012, 16:23 »

U kontaktu spínacího přístroje se předpokládá jeho možná porucha, a proto se nedovoluje přes něj zapojovat PE (PEN). Myslím, že jste tu nedávno vyjádřil jistou nedůvěru ve spolehlivost spínání kontaktu N u 3 f chrániče.

Jasně, beru, že pro vodič PEN není dobrý kontakt v cestě, ale zkusme vyhodnotit rizika.
1. použiji PCH - nebezpečí poruchy kontaktu, zároveň zvýšení bezpečnosti v bezporuchovém stavu kontaktu chrániče.

2. nepoužiji PCH, - zajistím lepší spolehlivost vodiče PEN, ovšem např. při výměně žárovky mohu dostat "nekonečně" dlouhou ránu, protože jistič nezareaguje na dotyk mého prstu s L, v případě vedení v dřevěném stropu nebudu mít monitoring unikajících proudů a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #27 kdy: 17.04.2012, 17:17 »

Ještě úvaha pro legislativní fajnšmekry:
Zařazení PCH do TN-C umožňovala 34 1010, je tedy možné dnes onen chránič do zmiňoaného obvodu instalace budované dle 34 1010 nasadit s odvoláním na tuto normu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 17.04.2012, 17:25 »

Jasně, beru, že pro vodič PEN není dobrý kontakt v cestě, ale zkusme vyhodnotit rizika.
2. nepoužiji PCH, - zajistím lepší spolehlivost vodiče PEN, ovšem např. při výměně žárovky mohu dostat "nekonečně" dlouhou ránu, protože jistič nezareaguje na dotyk mého prstu s L, v případě vedení v dřevěném stropu nebudu mít monitoring unikajících proudů a pod.
Při výměně žárovky dostanu nekonečně dlouhou ránu i u PCH (RCD),  protože se s větší pravděpodobnos tí dostanu pod vybavovací proud. Proto to bude vždycky jen doplňková ochrana.Co se týče dřevěného stropu, tak tam je finta založena na PE v kabelu ve společném obložení  a ne na cizích vodivých částech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 17.04.2012, 17:39 »

Ještě úvaha pro legislativní fajnšmekry:
Zařazení PCH do TN-C umožňovala 34 1010, je tedy možné dnes onen chránič do zmiňoaného obvodu instalace budované dle 34 1010 nasadit s odvoláním na tuto normu?
Z kontextu ČSN 341010 vyplývá, že buď neživé části přizemním na vlastní zemnič a pak se mi z vodiče PEN stává za chráničem de facto vodič N a přešel jsem do TT anebo je pospojím na PEN před chráničem a pak jsem de facto v TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #30 kdy: 17.04.2012, 18:07 »

Při výměně žárovky dostanu nekonečně dlouhou ránu i u PCH (RCD),  protože se s větší pravděpodobnos tí dostanu pod vybavovací proud. Proto to bude vždycky jen doplňková ochrana.Co se týče dřevěného stropu, tak tam je finta založena na PE v kabelu ve společném obložení  a ne na cizích vodivých částech.
No, přiznám se, že své tělo jsem nasadil do pokusů s chráničem, a vždy se mě ho podařilo vyhodit (snad mimo kombinace já na židli, ta na koberci atd.)

Co se týká dřevěného stropu s Vaším názorem zcela souhlasit nemohu, nebot chrániči je úplně jedno, zda proud uteče po právoplatném vodiči PE či po jiných stavebních částech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
B_Jirka
« Odpověď #31 kdy: 17.04.2012, 21:14 »

To opravdu myslíte vážně? Je vám jedno, co normy říkají?

Zavádíte do toho všeho neskutečný bordel. Snažil bych se vyměnit všechny rozvody, při jednom nepořádku a jedné práci. Možností jak to vyřešit je několik, ale záleží na místních podmínkách.
Pokud je výměna kabelů ke světlům neřešitelný problém, nechte to tak a v klidu zachovejte síť TN-C. Osobně bych si připravil do krabic v jednotlivých místnostech už nové přívody (plný počet vodičů, jak to žádá norma),  ale zapojil je prozatím jako TN-C síť. V koupelně bych o tom vůbec neuvažoval. Jasná výměna kabelů a použít chránič. TO sebou nese i zcela nový rozvaděč pro byt. Navíc bych to očekávali vzhledem k aktuálním potřebám elektrifikace v kuchyni. Zásuvky bych samozřejmě doporučil přetahat komplet. ALe pokud je stávající stav v pořádku a očekáváte rekonstrukci třeba ložnice až později, taky to tam ještě chvilku vydrží a nezblázní se to. ALe pokud se bojíte vodičů a kabelů AL, chápu to a ani bych o jiné variantě, než je  kompletní nový rozvod, neuvažoval.


 poklona  za odpověď. Chci se vás tedy ještě zeptat, ohledně světelného okruhu. Když už bych třeba předělal světelný okruh v předsíni, obýváku a kuchyni, na klasický CYKYlo kabel 3x1,5, ale ložnici bych chtěl zatím nechat na dvouvodičovém hliníku (to proto, že ložnici jsem nedávno dodělal, vymaloval a nechci stěny a strop rozbíjet),  bylo by i toto možné? Že bych měl dva 10A jističe a z toho jeden by byl na světla : Koupelna+WC, Kuchyň, předsíň, obývák, komora a druhý jistič jen a pouze hliník v ložnici?

Zásuvka v hliníku nezůstane ani jedna, všechny půjdou pryč a už mám v omítce vydlabané drážky pro nový kabel. Elektrikáře si chci potom pozvat jen na kontrolu a připojení bytového rozvaděče.

A poslední dotaz, budu ještě volat elektrikáři ohledně natažení nového přívodu od elektroměru - abych to tedy pochopil, od elektroměru by už mi do bytu vedl nový měděný 3x6mm a tedy v soustavě TN-S? Toto rozdělení by se provedlo už u elektroměru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 17.04.2012, 22:01 »



 Elektrikáře si chci potom pozvat jen na kontrolu a připojení bytového rozvaděče.

A poslední dotaz, budu ještě volat elektrikáři ohledně natažení nového přívodu od elektroměru - abych to tedy pochopil, od elektroměru by už mi do bytu vedl nový měděný 3x6mm a tedy v soustavě TN-S? Toto rozdělení by se provedlo už u elektroměru?
Nechápu proč to neřešíte s elektrikářem, který vám to bude zapojovat? aby vám potom neřekl, že takhle to nezapojí. Zase někdo, kdo šetří na nesprávném místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 18.04.2012, 02:37 »

Chci se vás tedy ještě zeptat, ohledně světelného okruhu. Když už bych třeba předělal světelný okruh v předsíni, obýváku a kuchyni, na klasický CYKYlo kabel 3x1,5, ale ložnici bych chtěl zatím nechat na dvouvodičovém hliníku (to proto, že ložnici jsem nedávno dodělal, vymaloval a nechci stěny a strop rozbíjet),  bylo by i toto možné? Že bych měl dva 10A jističe a z toho jeden by byl na světla : Koupelna+WC, Kuchyň, předsíň, obývák, komora a druhý jistič jen a pouze hliník v ložnici?

Ano, možné to je. Jak jsem již psal, připravil bych si do krabice (vypínače) v ložnici, již nový kabel. Drážku vedl za zdí.
Před jištění Al vedení, maximální hodnoty a další podrobnosti nechte prosím na odbornících. Ti musí posoudit stav, průřezy a další okolnosti přímo na místě. Přípravu si můžete udělat kompletní, ale všechny ostatní práce musí dle zákona dělat elektrikář. Proto ode mne nečekejte podrobný návod. Elektrikář by měl přijít dříve, než na rozvaděč. KOnzultace na místě a v čas, vám může ušetřit nejen peníze, ale třeba i další práci.

A poslední dotaz, budu ještě volat elektrikáři ohledně natažení nového přívodu od elektroměru - abych to tedy pochopil, od elektroměru by už mi do bytu vedl nový měděný 3x6mm a tedy v soustavě TN-S? Toto rozdělení by se provedlo už u elektroměru?

Jde o to, jakého máte distributora. U PRE se rozdělení musí udělat až za elektroměrem. Nejčastěji se to dělá na svorkovnici, kde se zapojuje kabel do bytu. U distributora ČEZ, to lze rozdělit už před elektroměrem.
Ale váš elektrikář jistě bude znát podrobnosti a aktuální připojovací podmínky místního distributora.
Nevím jakou budete mít kuchyň a vaše manželka představu o kuchyni, ale osobně bych se snažil do bytu dostat kabel 5x6mm2. Potom do kuchyně také kabel se třemi fázemi, klidně ukončený jen v nějaké krabici za skříňkami dole. Až manželka zatouží po indukční desce, budete připraven jí vyhovět.

S tím souvisí i správný návrh rozvaděče a dalších "drobností". Další důvod k včasnému přizvání elektrikáře k vám do bytu. Věřte mi, že se vám drobná investice do jeho času a konzultaci může  mnohonásobně vrátit a většinou se tak i stane.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 18.04.2012, 05:10 »

Co se týká dřevěného stropu s Vaším názorem zcela souhlasit nemohu, nebot chrániči je úplně jedno, zda proud uteče po právoplatném vodiči PE či po jiných stavebních částech.

To je taky pravda, ale jen částečná. Díky vodiči PE v kabelu, nemusíte řešit vodivost stavebních částí. Například suché dřevo nebude moc kvalitním vodičem, aby v případě závady proud unikající po něm, vybavil chránič. TO jistě dřív může vzplanout od nějaké závady v kabelu, nebo spotřebiči. Až zuhelnatí natolik, že by chránič vypadnul, bude pozdě. Zde nám vodič PE výrazně pomáhá, když stačí zareagovat už během degradace izolace v kabelu
Zažil jsem to ve špatně zapojeném světle laikem, kdy žárovka "připálila" kabel ve světle.
Například je to jeden z důvodů k tomu,  použít plný počet vodičů i do světel tř.II.,  navíc pokud se jedná o hořlavé podklady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
B_Jirka
« Odpověď #35 kdy: 23.04.2012, 09:55 »

Tak jsem zjistil, že na mého elektrikáře není spoleh. Proto se chci zeptat, zda je tady někdo z Ostravska, kdo by byl ochotný se podívat na ten hlavní rozvaděč a případně vyčíslit částku pro výměnu hlavního přívodu do bytu.. Koukal jsem, že je tady hodně zkušených elektrikářů, ale zatím všichni z daleka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.