Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.
Síť TN-S se vyskytuje jen ve speciálních případech. Třeba vím o zajištěné síti, kde je veliký zdroj, vlastní uzemnění, vlastní trafačka na přívodu od ČEZu,... A tam je skutečně N a PE spojeno jen v jednom bodu, ať je to napájené z přípojky, nebo z vlastního zdroje, tam se nikde nedá hovořit o PEN vodiči,...
Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"...
To je skoro na právnický rozbor...