Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Martin Šedivý:
Souhlasím, nulový můstek je pro mě klasická keramika.
IM:
Citace: Jiří Buben 12.04.2012, 19:06
Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.
Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Illek 12.04.2012, 22:56
Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.
Síť TN-S se vyskytuje jen ve speciálních případech. Třeba vím o zajištěné síti, kde je veliký zdroj, vlastní uzemnění, vlastní trafačka na přívodu od ČEZu,... A tam je skutečně N a PE spojeno jen v jednom bodu, ať je to napájené z přípojky, nebo z vlastního zdroje, tam se nikde nedá hovořit o PEN vodiči,...
Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"...
To je skoro na právnický rozbor...
Jozef BABJAK:
Citace: Jiří Schwarz 13.04.2012, 08:47
Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"...
To je skoro na právnický rozbor...
Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodové ho bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S.
IM:
Citace: Jozef BABJAK 13.04.2012, 09:00
Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodové ho bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S.
A co jste tím chtěl říct? Já jsem viděl jet v obci auto rychlostí 80 km/h a nevyvozuji z toho, že se tak má jezdit. ::)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana