Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?

(1/2) > >>

Lukas MArek:

Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)

Robert Jedek:
Citace: Lukas MArek  12.04.2012, 18:30

Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)

To spojení je vlastně rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N. Jde o přechod ze sítě TN-C na síť TN-S, takže jde vlastně o síť TN-C-S.

Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,tak to má spojitost s proudovým chráničem.

Doporučuji neexperimentov at a na ten problém se svářečkou zavolat odborníka  ;)

Jiří Buben:
Může být i rozvaděč, který bude mít jednu svorkovnici PE a jednu N, které nejsou v tomto rozvaděči propojené. Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.

Co se týče experimentován í s těmi "propojkami" souhlasím s kolegou. Neexperimentov at! Můžete tím vyvolat velmi nebezpečné stavy.

Jiří Schwarz:
Citace: Robert Jedek  12.04.2012, 18:53

...Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,...

Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě  o "nulových můstcích",  ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.

Robert Jedek:
Citace: Jiří Schwarz  12.04.2012, 20:35

Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě  o "nulových můstcích",  ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.

Souhlasím, používal jsem termín tazatele, aby to pro něj bylo co nejsrozumější.

Navigace