Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
Lukas MArek:
Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)
Robert Jedek:
Citace: Lukas MArek 12.04.2012, 18:30
Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)
To spojení je vlastně rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N. Jde o přechod ze sítě TN-C na síť TN-S, takže jde vlastně o síť TN-C-S.
Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,tak to má spojitost s proudovým chráničem.
Doporučuji neexperimentov at a na ten problém se svářečkou zavolat odborníka ;)
Jiří Buben:
Může být i rozvaděč, který bude mít jednu svorkovnici PE a jednu N, které nejsou v tomto rozvaděči propojené. Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.
Co se týče experimentován í s těmi "propojkami" souhlasím s kolegou. Neexperimentov at! Můžete tím vyvolat velmi nebezpečné stavy.
Jiří Schwarz:
Citace: Robert Jedek 12.04.2012, 18:53
...Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,...
Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě o "nulových můstcích", ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.
Robert Jedek:
Citace: Jiří Schwarz 12.04.2012, 20:35
Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě o "nulových můstcích", ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.
Souhlasím, používal jsem termín tazatele, aby to pro něj bylo co nejsrozumější.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana