Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?

<< < (5/5)

Pavel Horský:
Otevírám toto téma po dlouhé době.
Právě se jednou takovou baterkárnou zabývám.
Zkoušel jsem vypočítat dle vzorce z ČSN EN 50272-3 výměnu vzduchu.
Vyšlo mi šílené číslo.
Místnost 41m3.
Počet nabíjených článků 144
Jmenovitá kapacita nabíjených baterií 4570Ah
Výsledek výměny vzduchu Q= 1990m3/hod
To v té místnosti bude značný vítr  :)
A co v zimě, kdy bude venku mráz?
Elektrodesign dělá vyntilátory do EX s váměnou 1020m3/hod a pak dalším v řadě s výměnou 2320m3/hod. To už bude na takovou místnost slušný fičák a to zvláště, pokud mají ty ventilátory běžet nepřetržitě.

Zdeněk Friedrich:
Shodou okolností jsem se s touto problematikou také nedávno zabýval při zkoumání projektové dokumentace na velkou skladovou halu, kde bude akumulátorovna pro vysokozdvižné vozíky (zeťák tam dělá TDS a mě pověřil elektrikou, protože je stavař).  Objevil jsem, že vloni byla vydána ČSN EN 62485-3, která prozatím platí souběžně s evropskou EN 50272-3, ale právě kapitola 6 kde je vzorec pro výpočet průtoku větracího vzduchu prošel celkovou revizí a byla doplněna kapitola 9.

Jan Bocek:
Na ten počet baterek bych typoval místnost s 10 x větší kubaturou.
41 m3 je nějaký "krcálek" pro nabíjení jedné baterky cca 400 Ah a ne 4570 Ah

Ale možná se jedná o "gelovky",  kde není skoro žádný únik plynu při nabíjení.
Zjistit ale tento údaj je alfa omega celého výpočtu.

ČSN EN 62485-3 ,  díky Zdenku za nápovědu, také jsem ještě neviděl

Honza Veselý:
Nabíjet venku pod přístřešek nelze z důvodu dodržení výrobcem stanoveného teplotniho omezení.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana