Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
Venca75:
Jinak řečeno - ve schematech ČEZu (viz. obr.) je tedy nakreslena poloha kontatů v SP pro vysoký, nebo pro nízký tarif?
Vít Rotrekl:
Poloha kontaktů v HDO je ve vysokém tarifu. A ve vašem rozvaděči jsou pro ovládání spotřebičů použity spínací kontakty.
To znamená, že když se sepne signál HDO, tak se sepnou stykače (relatka) v domovním rozvaděči a sepnou se spotřebiče,. které jsou blokované ve vysokém tarifu.
Venca75:
A to mi právě nějak nesedí. Když se podívám na to přiložené schema, tak např. stykač S1 je ve schematu spojen se zemí, tím pádem jsou jeho silové kontakty sepnuty (pokud použiji stykač se spínacími kontakty) a tím pádem je připojen i bojler. Ale ten má být připojen pouze v době nízkého tarifu.
A pokud kontakt v SP přepne, tak se ovládací cívka stykače od země odpojí (zůstane viset ve vzduchu) a tím pádem odpadnou i silové kontakty pro napájení bojleru.
Zdenek Hejčl:
Pokud není uvedeno jinak, ve schématech se kreslí kontakty v klidovém stavu.
V připojovacích podmínkách ČEZ vidíte kontakty sepnuty? ;)
Jiří Schwarz:
Jako "klidový stav" je možné označit NT.
Pokud je zapnutý NT, odpadne relé v přijímači HDO, kontakt, který vede do elektroměru, je rozpojený, v "mechanickém" elektroměru "spadne" ovládání na spodní stupnici...
A kontakt, vedoucí na blokovací stykač nebo relé, je sepnutý a tak je sepnuté napájení pro blokované spotřebiče.
To je důvod, proč se plombuje jistič pro HDO, protože odpojením napájení HDO přejde celý systém do "klidového stavu", kdy to běží na NT.