Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
P-etr:
Z čeho vychází, že napětí proti nule je 230V a mezi fázemi 400V?
Předpokládám, že to bude nějak souviset s generátorem, ale nevím jak.
Jen upřesním, že se neptám proč je ta hladina nastavena právě na 230V - to si lidé zvolili, ale zajímá mě čím je dáno, že je to 230V a co by se musel změnit aby napětí stouplo nebo kleslo, však jsme zvýšení napětí již zažili z 220V.
Ondřej Šebesta:
Generátor v elektrárně nám nedává napětí 230/400V, ale třeba 16kV, které se transformuje na 220/400kV. Pak z nějakého 22kv vedení nám trafo děla 0.4kV. Takže zvýšit nebo snížit hodnotu napětí můžeme transformátore m. Takže předpokládám, že přechod z 220 na 230V bylo taky otázkou výměny distribučních transformátorů .
P-etr:
(poklona) za odpověď. A to že mezi fázemi je 400V a proti nule 230V má mezi sebou nějakou souvislost (vztah)?
Ondřej Šebesta:
Vztah mezi fázovým a sdruženým napětím : Uf=US/odmocnina ze 3
Petr Doležal:
Citace: P-etr 10.04.2012, 17:50
(poklona) za odpověď. A to že mezi fázemi je 400V a proti nule 230V má mezi sebou nějakou souvislost (vztah)?
Kdysi mělo toto vysvětlení úspěch a tak dám znova:
Představte si ciferník, který má poloměr 230mm. Střed ciferníku je N. L1 bude číslo 12, L2 číslo 4, L3 číslo 8. Vy se převtělíte v mravenečka. Ze středu ujdete k libovolné fázi 230mm, ale mezi fázemi navzájem však již 400mm. Zkuste si to namalovat a přeměřit.