Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?

(1/2) > >>

Petlen:
Provádím částečnou rekonstrukci podkrovi, kde mám část elektroinstala ce (cca 50%) nově podle nových norem a část (cca 50%) podle staré normy (dva vodiče).
U staré elektroinstala ce byla udělána revize.
Já budu část podkroví, kde je nová elektroinstala ce rekonstruovat a tudíž i dělat nové rozvody elektriky.
Pro kolaudaci budu potřebovat udělat revizi elektřiny.
Bude problém při revizi to, že část elektroinstala ce bude stále podle staré normy (zásuvky, světla) nebo se budou muset stare rozvody zaměnit za 3- vodičové?

Kamil Novák:
A Vy nebo vaši blízcí budete to podkroví využívat?

Daniel Hudzík:
Revizia sa robi podla noriem platnych v case uvedenia instalacie do prevadzky. K tomu sa vsak vyzaduje minimalne dokumentacia skutocneho prevedenia aby RT dokazal zodpovedne posudit, kedy instalacia vznikla a ci splnuje prislusne /aj ked dnes neplatne/ normy. Jedine, co RT moze, je v sprave doporucit rekonstrukciu instalacie prihliadajuc na dnesne predpisy.

Je ale vo Vasom zaujme udrziavat instalaciu na bezpecnej urovni a nic ine ako rekonstrukcia sa Vam odporucit neda. Taktiez nie je moc rozumne v ramci jednoho domu kobminovat sustavy TN-C/2vodic/ a TN-S/3vodic/,  nakolko znacenie v domovych rozvadzacoch nebyva zrovna ucebnicove a popliest s PE vodic s PENom sa moze niekedy vypomstit..

Vladimír Huba:
Tá časť objektu, ktorá bude predmetom kolaudácie, bude vyžadovať inštaláciu, revíziu a ostatné doklady v zmysle súčasných predpisov. Ak bude kolaudácia zasahovať aj do starej časti, bude ju nutné prerobiť. Stará správa s veľkou pravdepodobnos ťou nebude akceptovaná.
Ak sa stará časť nebude kolaudovať, nemusíte s ňou nič robiť. No vrele doporučujem prerobiť aj ju.

TO: Hudzík
Dokumentácia skutkového stavu vám nikdy nevyzradí, kedy inštalácia vznikla.

Petlen:
Citace: Kamil Novák  02.04.2012, 23:44

A Vy nebo vaši blízcí budete to podkroví využívat?


Ano, budu.

Navigace