Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?

(1/2) > >>

Radim Strycharski:
V objektu jsou osazena autonomní svítidla nouzového osvětlení. Mají své vlastní obvody, resp. rozvody. Někdy je jejich obvod zapojen přímo k jističi normálního osvětlení a při vypnutí jističe dojde k rozsvícení nouzových svítidel (což považuji za správné). Většinou jsou ale tyto obvody zapojeny přes samostatný jistič, tozn. při výpadku obvodu normálního osvětlení k rozsvícení nouzových svítidel nedojde. Jaké řešení je správné?

Pavel Horský:
Nouzové osvětlení by mělo být logicky VŽDY zapojeno tak, aby došlo při výpadku v určité sekci k aktivaci nouzového osvětlení v těchto prostorech. Jinak nemá samozřejmě funkční význam. Zrovna nedávno jsem toto řešil v jednom výrobním podniku.

František Šohajda:
Správně je že nouzák je napojen na "napájení nabíjení" na ten okruh, kde je namontován !
Spíš projektanti (je to na kopanec do zadní části těla.. (zle)) to tak projektovali jak kolego popisujete !
Je to tak hodně udělané i ve zdravotnictví ....

Má to svou logiku i když třeba žárovka vyhodí jistič v místnosti, tak zapne nouzák ,zejména večer (některé mívají světelné čidlo...) a je alespoň trochu vidět...Když bude nouzák na samostatný jistič ,  je to bezcenné zařízení....,jen tak pro případ požáru, když hasiči vyhodí přívody do budovy... (dance)

Když nouzáky nemají autonomní zdroj,tak to je jiné řešení a je to napojeno na přívodu do budovy..

standa2:
Není to vždy tak jednoznačné a ne vždy je nutné mít nouzáky napojené přímo z toho okruhu. V některých případech (rozsáhlejší prostory) mohu být svítidla napojená ze dvou různých okruhů a pak mi stačí napojit nouzáky na samostatný jistič, zajišťuji tedy osvětlení pro případ výpadku v rozvaděči, při výpadku jednoho okruhu ten druhý (ostatní) stále svítí.
Také je nutné rozlišit nouzové únikové osvětlení (definováno ČSN a rozsah určuje požární zpráva) a "nouzové" osvětlení, které se často dává i tam, kde to není vysloveně nařízeno a je to jen jakýsi nadstandard. U toho "nouzového" bych taky neviděl problém to napojit ze samostatného jističe, zde je předpoklad že mi sice zhasne světlo v místnosti, ale na chodbě se stejně svítí.
Obecně to nelze nějak paušalizovat, záleží vždy na konkrétním případě, způsobu zapojení, dispozičním řešení, požární zprávě.

H:
Je to jednoduché,  viz ČSN EN 50172:2005, čl. 5.2: Nouzové únikové osvětlení musí být v provozu v případě výpadku jakékoliv části normálního napájení osvětlení. Nouzová svítidla v pohotovostním provozu a kombinovaná nouzová svítidla v pohotovostním provozu musí být v činnosti při výpadku koncového obvodu normálního osvětlení. V každém případě musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení do příslušného sektoru.

K čemuž vedou dvě cesty:
- buďto zmíněné napájení NO přímo z vývodu osvětlení (kolik světelných okruhů,  tolik okruhů NO)
- anebo osazení jističů světelných vývodů pomocnými kontakty a ty vřadit do série každého vývodu na NO (kolik vývodů NO, tolik okruhů NO)

Pokud je jeden centrální zdroj pro NO, pak přichází v úvahu nejspíš pouze druhá varianta a pomocné kontakty vřadit buď do přívodu nouzové centrály, anebo do jejího samostatného vstupu "aktivuj NO".