Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči?  (Přečteno 4811 krát)
Petr Bulawa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.03.2012, 18:33 »


Známý mě požádal o napojení čerpadla na frekvenční měnič.
Čerpadlo pohání 3f motor 1,1kW, měnič by měl mít asi 1,5 kW.
Problém je v tom, že čerpadlo je umístěno v jímce vzdálené cca 100m od rozvaděče, a je připojeno kabelem CYKY 5Cx2,5mm2.
Použití speciálního stíněného kabelu z ekonomických důvodů nepřichází v úvahu ( cena kabelu + cena výkopu).
Je možno při použití výstupních EMC filtrů použít takto dlouhý přívod, nebo je to pro měnič vražda?
V případě, že je toto připojení vyloučeno, bylo by možno použít větší vodotěsnou kovovou skříň a namontovat měnič dovnitř jímky, kde je stále vlhko, nebo by se upekl?
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 19.03.2012, 07:11 »

To : Petr Bulava

To se ale ptáte špatně. V prvé řadě je třeba dodržet podmínky  výrobce FM, neboť ta jsou rozhodující.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.03.2012, 07:31 »

EMC asi nebude ten největší problém.
Při té délce by kabel již mohl mít takový odpor, že se úbytek na vodičích může negativně projevit na stabilitě soustavy.
To chce pozorně prostudovat požadavky výrobce a "s rezervou" splnit.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.03.2012, 07:57 »

Kabel v objektu dejte do kovové uzemněné kopexky. Pokud v zemi s napájecím kabelem ale vedou v souběhu další kabely, budete muset použít sinusový filtr (je ale dost drahý).
Zaznamenáno
Martin Edr
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.03.2012, 08:39 »

,
jak říká kolega p. Kalina, při této vzdálenosti musíte použít výstupní sinusový filtr (jednoduše ho poznáte, že je mnohonásobně dražší, než klasické du/dt filtry). I při použití tohoto filtru ale počítejte s tím, že vám CYKY kabel bude rušit okolí (zvláště náchylne jsou slaboproudé systémy, EZS, atd.).
Podmínky pro instalaci, které dává vyrobce měniče jsou vždy rozhodující z hlediska případné reklamace.
Zvažte, jestli opravdu musí být frekvenční měnič na tomto čerpadle. Známý měl obdobný problém, řeší to tak, že má klasické neřízené čerpadlo, které čerpá do 1m3 nádrže kapalinu (řízení pouze na vypnutí při dosažení max. hladiny). Odtud ji čerpá již čerpadlem s FM do potřebných okruhů.
Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.03.2012, 10:05 »

Doporučuji se známým znova zvážit, zda řízení FM je to pravé ořechové.Někol ikrát jsem řešil problém tvrdého startu čerpadla a šlo to řešit softstartérem. Softstartér by s touto přívodní délkou kabelu k čerpadlu neměl problém.Nepíše te jakého je čerpadlo typu, ale nutno se také zamyslet nad tím, že některé typy čerpadel při poklesu otáček pod určitou mez nemají na výtlaku skoro žádný tlak, takže tento druh provozu je pak jen zbytečným plýtvání elektrické energie.
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.03.2012, 10:07 »

Sinus filtr se nedává na výstup ani tak kvůli rušení, jako kvůli napěťovým špičkám, které na vedení vznikají a namáhají izolaci motoru i spínací prvky měniče.Kritick á vzdálenost je podle nosné frekvence od sedmdesáti až stodvaceti metrů.Takže můžete s problémy určitě počítat a použití sinus filtru je nutné.Další problém se může vyskytnout ten, že když nebudete mít připojený motor a náhodou zapnete měnič s připojeným sinus filtrem, můžete se s měničem rozloučit.Není-li možné se bez měniče obejít, doporučil bych spíše měnič ve vyšším krytí a ty se vyrábí a umístit na vhodném bližším místě, nemusí to být zrovna v jímce
Zaznamenáno
Petr Bulawa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.03.2012, 18:54 »

Monohokrát (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovědi, ještě to promyslíme.
Jedná se o jakési speciální čerpadlo s nízkou výtlačnou výškou a velkým průtokem, které překonává výškový rozdíl cca 1,5m při velkém průtoku (konstrukčně je to prý něco jako lodní šroub v trubce). Měnič nemá řešit měkký start, ale množství čerpané vody a ušetřit nějakou elektřinu, neboť je v provozu 24/7. Řešil by to nákup druhého slabšího čerpadla, ale to stojí kolem 25 000,-,  takže vymýšlíme levnější variantu.
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #8 kdy: 21.03.2012, 21:53 »

Je potřeba částečně kompenzovat kapacitu kabelu.  Použijte výstupní tlumivku.
Sinus filtr je fajn věc, bude fungovat také. Do jisté míry jej kombinace s výstupní tlumivkou nahradí.
Před cca 15ti lety jsem instaloval FM do vrtu Poděbradka, vzdálenost motoru od měniče 250m a také to pracuje.
 
Zaznamenáno
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.03.2012, 22:24 »

Rozhodující bude typ měniče, např. u VLT FC51 je max délka stíněného kabelu 15m a nestíněného nepancéřovanéh o kabelu 50m, tedy CYKY může být delší za cenu zvýšeného rušení. Pokud vezmeme vyšší řadu FC102, dostaneme se na délky 150 / 300m.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.