Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči?

(1/2) > >>

Petr Bulawa:

Známý mě požádal o napojení čerpadla na frekvenční měnič.
Čerpadlo pohání 3f motor 1,1kW, měnič by měl mít asi 1,5 kW.
Problém je v tom, že čerpadlo je umístěno v jímce vzdálené cca 100m od rozvaděče, a je připojeno kabelem CYKY 5Cx2,5mm2.
Použití speciálního stíněného kabelu z ekonomických důvodů nepřichází v úvahu ( cena kabelu + cena výkopu).
Je možno při použití výstupních EMC filtrů použít takto dlouhý přívod, nebo je to pro měnič vražda?
V případě, že je toto připojení vyloučeno, bylo by možno použít větší vodotěsnou kovovou skříň a namontovat měnič dovnitř jímky, kde je stále vlhko, nebo by se upekl?

Miroš Jan:
To : Petr Bulava

To se ale ptáte špatně. V prvé řadě je třeba dodržet podmínky  výrobce FM, neboť ta jsou rozhodující.

Jiří Schwarz:
EMC asi nebude ten největší problém.
Při té délce by kabel již mohl mít takový odpor, že se úbytek na vodičích může negativně projevit na stabilitě soustavy.
To chce pozorně prostudovat požadavky výrobce a "s rezervou" splnit.

Kalina Jiří:
Kabel v objektu dejte do kovové uzemněné kopexky. Pokud v zemi s napájecím kabelem ale vedou v souběhu další kabely, budete muset použít sinusový filtr (je ale dost drahý).

Martin Edr:
,
jak říká kolega p. Kalina, při této vzdálenosti musíte použít výstupní sinusový filtr (jednoduše ho poznáte, že je mnohonásobně dražší, než klasické du/dt filtry). I při použití tohoto filtru ale počítejte s tím, že vám CYKY kabel bude rušit okolí (zvláště náchylne jsou slaboproudé systémy, EZS, atd.).
Podmínky pro instalaci, které dává vyrobce měniče jsou vždy rozhodující z hlediska případné reklamace.
Zvažte, jestli opravdu musí být frekvenční měnič na tomto čerpadle. Známý měl obdobný problém, řeší to tak, že má klasické neřízené čerpadlo, které čerpá do 1m3 nádrže kapalinu (řízení pouze na vypnutí při dosažení max. hladiny). Odtud ji čerpá již čerpadlem s FM do potřebných okruhů.