Jak dimenzovat předřadný odporu u stejnosměrného pohonu?

<< < (3/3)

Jiří Schwarz:
Citace: tomsth  20.03.2012, 09:18

...Vzhledem k použití - nouzový pohon při výpadku 400V napájení nepřipadá žádný elektronický rozběh v úvahu, zde je prioritou č. 1 jednoduchost, robustnost a především spolehlivost.
...

Jednoduchost to asi nesplní, ale já jsem myslel obvod, který je napájený ze stejného zdroje jako motor a při zapnutí napájení motoru funguje jako nespojitý regulátor, který začne pouštět do motoru impulzy, jejich frekvence nebo šířka se pustupně mění až během několik vteřin dojde k "úplnému" připojení.
Je to princip tzv. softstartu, tedy měkkého startu, kdy se motor rozbíhá menším "středním" výkonem.
Spolehlivost - dobře udělaný elektronický softstart může být při častějším spínání spolehlivější než odpor vyřazovaný stykačem.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana