Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?

(1/5) > >>

udolisosen:
Koupím si el. sporák s příkonem 8kw a lze ho do sítě zapojit na 1x230V, 3x230V, 3x400V.
3x400V v kuchyni nemám, pokud ho zapojím na 1x230V, nevydrží mi hlavní jistič při plném chodu, takže nezbýva než 3x230V!
Jakým způsobem 3x230V přivedu ze stávajícího rozvaděče ke sporáku?

Původní otázka: Zapojení el. sporáku  do sítě 3x230V?
 

Petr Doležal:
Upřesněte, zda máte 3f elektroměr. Pokud ne, vše marno, leda byste hlídal, aby sporák "nejel na plné pecky".

Jirka Š. Svejkovský:
Plný výkon sporáku je při 230V okolo 35A. Tak velký jistič před elektroměrem zřejmě nemáte. Tyto desky se zapojují obvykle třífázově na napětí 3x400V, kdy proud v jedné fázi poklesne na třetinu při stejném výkonu.

Napětí 3x230V se v naší distribuční síti nevyskytuje.

Podle mého vám nezbude nic jiného, než zažádat o změnu připojení z 1x25A na alespoň 3x20A. Po zaplacení poplatku za rezervovaný příkon (20x500 Kč - 25x200 Kč = 5.000 Kč) následuje výměna jističe před elektroměrem, provedení přívodu z ER do bytu (kabel Cu 4x6) a úprava bytové rozvodnice (rozfázování). Dál budete potřebovat třífázový kabel až k varné desce (Cu 5x2,5).

Je výhodné, aby měla deska vlastní jištění (jistič 3x16A).

Milan Hudec:
By mne zajímalo, co lidé na tak výkoných sporácích doma mohou vařit :)

xxlman100:
Jednoduchá odpoveď. Od Vášho distribútora elektrickej energie.