Může být ve stropu nad vanou/sprcháčem bodovky 12V, výšky 2,5m?
pepa111:
Může být ve stropu nad vanou/ sprcháčem bodovky na 12V, ve výšce nad 2,2m, trafo nejspíš bezpečnostní (SELF) nebude a je umístěno mimo prostor 2.
Co na to říkají revizáci?
Radim Strycharski:
Rozhodující je výška měřená od podlahy. Stačí ochrana elektrickým oddělením, SELV být nemusí. Pokud to bude 2,5 m, jste v zóně 2 a je to v pořádku. Pokud by to bylo 2,2 m, jste v zóně 1 a tam musí výrobce svítidel umožňovat v návodu montáž v zóně 1.
Jiří Schwarz:
A také jste v místnosti s vanou nebo sprchou, kde se předpokládá zvýšená vlhkost a tak pro toto prostředí musí mít svítidlo vhodné krytí, provedení musí odpovídat prostředí a to by mělo být jasné z "podkladů seriozního výrobce".
pepa111:
2,5 m nad podlahou je doopravdy zóna 2 ?? A bodovky s nějakým IP 44 se dělají? Díky
Radim Strycharski:
Citace: pepa111 22.02.2012, 20:09
2,5 m nad podlahou je doopravdy zóna 2 ?
Ano. Strana 13 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.