Su rozvadzace s SF6 skutocne spravna volba do buducnosti?
Daniel Hudzík:
Citace: Petr Doležal 21.02.2012, 20:03
Nedá mi to, abych se nezeptal:
1. Byla obsluha proškolena ohledně kontroly a údržby zařízení s SF6 ?
2. Ten rozvaděč montovala specializovaná firma ?
3. Kam byly zavedeny kontakty manostatů SF6 ? Na dálkovou signalizaci, do ochran či nikam?
1. Bola ale nemala do rozvodne vn pristup (kluce boli v klucovom trezore len pre pripad poziaru)
2. Ano montovala
3. Nikam
Daniel Hudzík:
Citace: Jan Hlavatý 22.02.2012, 07:26
Tak tak, to že nějakej jouda při montáži něco poškodí automaticky neznamená, že daná věc je i ve všech ostatních případech špatná, ne?
Tak som to ani nemyslel. Len v konkretnych pripadoch si myslim, ze by nebolo od veci zvážiť použitie "staršej" technolǵie.
Petr Doležal:
1. Bola, ale nemala do rozvodne vn pristup (kluce boli v klucovom trezore len pre pripad poziaru)
Proč? Neměla kvalifikaci?
3. Nikam
Proč?
IM:
Citace: Petr Doležal 22.02.2012, 09:03
1. Bola, ale nemala do rozvodne vn pristup (kluce boli v klucovom trezore len pre pripad poziaru)
Celkem obvyklá věc: Rozvodna vn uzamknuta visacím zámkem E.ON. Provozovatel nemá klíče, i když v majetku E.ON je pouze přívodní smyčka a provozovatel má potřebnou kvalifikaci. Nemůže si tak vypnout např. vývod na trafo.
Vyplývá to z jakési fóbie z vn a nezájmu provozovatele věc důsledně řešit, nemluvě již o různých prevencích rizik, provozních předpisech, vyplývajícíh ze zákonů atd. :'(
Možná jako zajímavost: Někteří výrobci rozvaděčů SF6 uvádí v katalogu požadavky na provedení "odvzdušnění" prostoru pod rozvaděčem pro případ rozptýlení přetlaku po výbuchu rozvaděče (?). :o
Daniel Hudzík:
Citace: Milan Illek 22.02.2012, 10:52
Celkem obvyklá věc: Rozvodna vn uzamknuta visacím zámkem E.ON. Provozovatel nemá klíče, i když v majetku E.ON je pouze přívodní smyčka a provozovatel má potřebnou kvalifikaci. Nemůže si tak vypnout např. vývod na trafo.
Vyplývá to z jakési fóbie z vn a nezájmu provozovatele věc důsledně řešit, nemluvě již o různých prevencích rizik, provozních předpisech, vyplývajícíh ze zákonů atd. :'(
Možná jako zajímavost: Někteří výrobci rozvaděčů SF6 uvádí v katalogu požadavky na provedení "odvzdušnění" prostoru pod rozvaděčem pro případ rozptýlení přetlaku po výbuchu rozvaděče (?). :o
Vyrobca doslova hovori
Pro zvýšení bezpečnosti osob je nutné zajistit co možná nejvyšší ochranu proti
účinkům vnitřních oblouků následujícími prostředky:
t odvětrávací systémy, které směrují plyn směrem k horní nebo spodní části
rozvodné skříně a snižují tak přetlak při vzniku vnitřního oblouku uvnitř oddílu;
t odvod horkých plynů do vnějších prostorů, kde nemůže dojít k ohrožení operátora,
t použití nehořlavých materiálů uvnitř skříní,
t vyztužující přepážky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana