Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
Jiří Schwarz:
Citace: Kamil Táborský 21.02.2012, 22:06
Nechápu,proč se tato věta v normách vyskytuje.
V dnešní době kdy je nutné používat proudové chrániče až na vyjímky pro všechny okruhy,nemá tato věta opodstatnění.
Aby byla tato věta dodržena,musel by mít každý jistič svůj samostatný chránič a nebo by se museli povinně používat "jističochránič e" :)
NIKDE v normě není uvedeno, že má být jeden chránič pro více okruhů...
Je to kompromis mezi cenou, komfortem a spolehlivostí instalace.
Ale to by bylo na úplně jinou diskusi
Radim Strycharski:
Citace: Kamil Táborský 21.02.2012, 22:06
Nechápu,proč se tato věta v normách vyskytuje.
Dnes už se tato věta v normách nevyskytuje.
Daniel Hudzík:
Citace: Kamil Táborský 21.02.2012, 22:06
Nechápu,proč se tato věta v normách vyskytuje.
V dnešní době kdy je nutné používat proudové chrániče až na vyjímky pro všechny okruhy,nemá tato věta opodstatnění.
Aby byla tato věta dodržena,musel by mít každý jistič svůj samostatný chránič a nebo by se museli povinně používat "jističochránič e" :)
Nik vás nenúti používať chránič zvlášť na každý okruh. Sú okruhy, kde je to predpísané (zásuvky dostupné laikom....). Ale nikde nie je zmienka o tom, že nemôžete združiť 2..3..n okruhov pod jeden chránič. Naráža tam na seba cena inštalácie verzus spoľahlivosť (čo je tiež jedna z požiadaviek normy - porucha v jednom okruku musi byt obmedzena len na ten konkretny etc etc)..Ale pokial ako investor pozadujete trebaras centralny chranič na RD, v podstate bude Vaša insštalácia z ostého pohľadu bezpečnejšia než podla normy (chránič bude aj na okruhoch, kde nemusí), ale na druhú stranu si musíte byť vedomí, že v prípade jeho vybavenia ho za prvé budete hladať potme a taktiež hladanie prípadnej závady (napr spojenie N-PE) nebude uplne jednoduche. Ale tam končia normy a začína "selský rozum".
Jiří Schwarz:
Citace: Radim Strycharski 21.02.2012, 23:24
Dnes už se tato věta v normách nevyskytuje.
Pane kolego, omlouvám se, jestli mi uniklo zrušení odstavce 432.N4 (hlavní zásady pro volbu jistících prvků) v ČSN 33 2000-4-46
Fakt je, že některé "šikovné formulace" z ČSN 33 2000-1, které jsme v revizích rádi používali, se nám do ed.2 nedostaly :'(
Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Schwarz 22.02.2012, 10:45
Pane kolego, omlouvám se, jestli mi uniklo zrušení odstavce 432.N4 (hlavní zásady pro volbu jistících prvků) v ČSN 33 2000-4-46
Pardon, je to překlep, má být 33 2000-4-43!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana