Co znamená termín "dvojitý napájecí systém" u nouzového osvětlení?
Jiří Mudra:
Jak je to s návrhem v dnešní době nevím. Továrna, kde pracuji je navržena tak, že CENTRAL STOP vypne všechny okruhy kromě světelných. TOTAL STOP potom vypne zcela vše. (a rozsvítí se NO)
Jozef BABJAK:
Citace: Jan Hlavatý 19.02.2012, 11:14
Budeš ale potřebovat bateriový nouzák, který má samostatný vstup pro jeho aktivaci i při napájení ze sítě ... anebo centrální nouzový systém.
Pán Hlavatý, tejto poslednej poznámke nerozumiem, resp. si ju neviem dat dobre do súvislosti s ostatným vyššie uvedeným. Mohli by ste to, prosím, vysvetliť? Čo myslíte tým "bateriový nouzák"?
H:
Pod pojmem "bateriový nouzák" je myšleno nouzové svítidlo s vestavným nouzovým zdrojem (baterií).
Požadavek, aby měl samostatný vstup pro jeho aktivaci nevychází z požadavků ČSN, ale z logiky věci. Když hasiči vypnou RH a požární rozvaděč, ze kterého budou napájeny nouzáky, bude stále pod napětím, pak by se samozřejmě nerozsvítily. Proto nutnost jim nějakým způsobem dát na vědomí, že se mají rozsvítit.
Citace: Jiří Mudra 19.02.2012, 20:18
Továrna, kde pracuji je navržena tak, že CENTRAL STOP vypne všechny okruhy kromě světelných. TOTAL STOP potom vypne zcela vše. (a rozsvítí se NO)
To je dobrá idea