Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Citace: Tomáš Krampe  09.02.2012, 17:54

... Ako je to pri plastovom rozvádzači zapustenov v stene.

...
 

Pokud je rozvaděč ve stěně, dnes se běžní "zdí z Heblu" a rozvaděče "zapěnují",  bral bych to jako slušně tepelně izolované a počítal bych, že se rozvaděč ochlazuje především přední stěnou.
U plastu je problém jaká jsou dvířka - přes celý rozvaděč, přes jednotlivé "řady",  průhledná,...
Chtělo by to nějaký údaj "z katalogu výrobce"...

Pavel Ryšavý:
Citace: Tomáš Krampe  09.02.2012, 17:54

Ako je to pri plastovom rozádzači zapustenov v stene.

Je-li rozvaděč ve stěne pak vám zůstávají  jako volná stěna pouze dveře (jak správně poznamenal kolega Schwarz),  pokud budou kovová viz předchozí příspěvek, pokud budou plastová pak dáte koeficient 3,5 W /( m2 K) a ne 5,5. Prostě bude se chladit hůře.

Tento výpočet je empirický a funguje tak do delta T 25÷30°,  pak už je to vyšší dívčí a doporučuju použít specializovaný software.  

Tomáš Krampe:
Dvierka sú cez celý rozvádzač a sú z plechu viď: http://www.abb.sk/product/seitp329/68f00dd5d7265c18c1257906002109c4.aspx?productLanguag e=sk&country=SK

rozvádzač je 24 modulový a 36 modulový.

MOC STE MI POMOHLI A EŠTE RAZ VEĽKÁ VĎAKA ZA váš ČAS.