Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
Tomáš Krampe:
Môže niekto poskytnúť postup na výpočet oteplenia rozvádzača,prípadne dáke materiály, z ktorách by som sa dozvedel viac o tomto probléme.
Viem, že existuje veľa programov na výpočet ale poprosil by som dáky postup ako to vypočítať ručne.
Jiří Buben:
Zkuste nahlédnout do IEC 890+A1.
Pavel Ryšavý:
Výpočet pro, řekněme, první odhad na ocelový plech
1. Spočtěmež plochu (povrch) rozvaděče v metrech čtverečních S
2. Uvědomme si, že jedním metrem čtverečním dokážeme zratit 5,5W při rozdílu teplot 1K (případně 1°C) delta t (teplota uvnitř mínus okolní teplota)
3. Dosaďme
Q = S × delta t × 5,5
a máme teplo, které dokáže rozvaděč vyzářit povrchem, pokud je v rozvaděči vývin tepla menší jsme v pohodě pokud ne hledáme jiné řešení.
Do povrchu započtěmež pouze stěny volné!!
František Janeček:
Doporučuji katalog firmy Spálovský kap.XVII. Nevím, jestli projde odkaz.http://www.spalovsky.cz/dokumenty/katalog_STA_cz.pdf
Tomáš Krampe:
p. Buben: Na toto číslo som už natrafil, ale ako hľadám tak hľadám v slovenskom ustave pre normalizáciu sa k nej nemôžem dopátrať a zatial čakam na prístup k českým normám.
p. Ryšavý: Ako je to pri plastovom rozádzači zapustenov v stene.
Ďakujem páni za váš čas a cenné rady.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana