Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
Patrik Augustin:
pokud se podíváte na schéma zapojení ER 112 tak zjistíte, že třeba v těchto skříních je pro elektroměr vyveden pouze jeden vodič N a to ze svorkovnice PEN. Pokud budete předělávat ER roizvaděč pro osazení měření jak tady bylo v jiné diskuzi tak požadavek distributora je pouze jeden N vodič pro elektroměr. Tím že to rozdělíte v ER si můžrte snížit průřez pro BR třeba na 5x4mm pokud to pro ten byt stačí. Pokud to potáhnete 4 drátem tak se pod 4x10mm nedostanete.
Václav 3:
Citace: Milan Hudec 07.02.2012, 21:58
A jakou výhodu bude mít toto rozdělení, není lépe pokračovat zdvojeným PEN?
Je potřeba toto řešit vždy případ od případu.
To Václav 3 - nechci (ani bych si nedovolil) zrovna s vámi polemizovat, příspěvek prosím berte pouze coby zamyšlení.
Se mnou se polemizovat a diskutovat může, pokud bych byl proti, tak bych sem nechodil.
K problému zdvojit - nezdvojit a vést samostatné PE + N - použít PEN s 4x10 qmm a větším:
Zdvojený PEN vytvořený z modrého a zeleno/žlutého vodiče kabelu 5x bych použil přednostně v případě nového přívodu u staršího objektu, kde zůstane část rozvodů v TN-C a nové rozvody budou TN-S. Je to nestandardní řešení, které by se mělo používat ve vyjímečných případech.
Nové rozvody celé v TN-S je nejlepší udělat s bodem rozdělení tam, kde ho mohu snadno a dobře spojit se zemnícím systémem, čili jak píšete Vy: posoudit případ od případu.
Citace: Kamil Táborský 07.02.2012, 22:36
Přes elektroměr se netahá přívodní PENko,to se dělá jenom v PRE.
Ano, vím, omlouvám se za nepřesnou formulaci, bylo myšleno přes plombovanou část elektroměrného rozvaděče. (Dříve se PEN vedl přes elměr všude, kde nebylo sazbování a dokonce se někdy dával nulový můstek pro odbočení N k hodinám nebo HDO až za elměr.)
Pavel Tesař:
To Václav.
Chápu dobře vaší odpověď, že v prvém případě použijete vodič 4J a v druhém případě 5J ?
1/Zdvojený PEN vytvořený z modrého a zeleno/žlutého vodiče kabelu 5x bych použil přednostně v případě nového přívodu u staršího objektu, kde zůstane část rozvodů v TN-C a nové rozvody budou TN-S. Je to nestandardní řešení, které by se mělo používat ve vyjímečných případech.
2/Nové rozvody celé v TN-S je nejlepší udělat s bodem rozdělení tam, kde ho mohu snadno a dobře spojit se zemnícím systémem, čili jak píšete Vy: posoudit případ od případu.
Kamil Táborský:
Citace: Patrik Augustin 07.02.2012, 23:21
Pokud to potáhnete 4 drátem tak se pod 4x10mm nedostanete.
Při rekonstrukcích elektroinstala ce v bytě,lze použít i 6 mm2.
Prosím nekamenujte mě,že min.průřez PENu je 10 mm2 :)
Václav 3:
to kol. Tesař:
V obou případech, které citujete je myšlen kabel 5J . Proto také píši, že je to vyjímečné řešení (kterých nejsem zastáncem ani příznivcem), ale někdy se situace vyvine tak, že na ně dojde, protože jsou jediná možná.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana