Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?

(1/2) > >>

Pavel Tesař:
Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a do bytového rozvaděče (25A) pokračovat kabelem CYKY 5Jx6?

Přímé měření je u E-ON do 80A a nejsou zde nějaké speciální požadavky?

Radek Červený:
Neměl byste, projděte si požadavky na provedení a zapojení měřících soustav v distribuci E-On.

Václav 3:
Přes elektroměr musíte mít 3L + PEN. Použijte rozvaděč s výstupní svorkovnicí v neplombované části a zde provedete rozdělení na PE + N.

Milan Hudec:
Citace: Václav 3  07.02.2012, 10:05

Přes elektroměr musíte mít 3L + PEN. Použijte rozvaděč s výstupní svorkovnicí v neplombované části a zde provedete rozdělení na PE + N.

A jakou výhodu bude mít toto rozdělení, není lépe pokračovat zdvojeným PEN?

Je potřeba toto řešit vždy případ od případu.

To Václav 3 - nechci (ani bych si nedovolil) zrovna s Vámi polemizovat, příspěvek prosím berte pouze coby zamyšlení.

Kamil Táborský:
Toto se zde řeší pořád dokola.

Obecně platí,že rozdělení PENu lze provést v elektroměrovém rozvaděči,ale musí být umístěno v neplombované části.
Eon však doporučuje rozdělení až v podružném rozvaděči.

Citace: Václav 3  07.02.2012, 10:05

Přes elektroměr musíte mít 3L + PEN.


Přes elektroměr se netahá přívodní PENko,to se dělá jenom v PRE.   :D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana