Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
Pavel Tesař:
Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a do bytového rozvaděče (25A) pokračovat kabelem CYKY 5Jx6?
Přímé měření je u E-ON do 80A a nejsou zde nějaké speciální požadavky?
Radek Červený:
Neměl byste, projděte si požadavky na provedení a zapojení měřících soustav v distribuci E-On.
Václav 3:
Přes elektroměr musíte mít 3L + PEN. Použijte rozvaděč s výstupní svorkovnicí v neplombované části a zde provedete rozdělení na PE + N.
Milan Hudec:
Citace: Václav 3 07.02.2012, 10:05
Přes elektroměr musíte mít 3L + PEN. Použijte rozvaděč s výstupní svorkovnicí v neplombované části a zde provedete rozdělení na PE + N.
A jakou výhodu bude mít toto rozdělení, není lépe pokračovat zdvojeným PEN?
Je potřeba toto řešit vždy případ od případu.
To Václav 3 - nechci (ani bych si nedovolil) zrovna s Vámi polemizovat, příspěvek prosím berte pouze coby zamyšlení.
Kamil Táborský:
Toto se zde řeší pořád dokola.
Obecně platí,že rozdělení PENu lze provést v elektroměrovém rozvaděči,ale musí být umístěno v neplombované části.
Eon však doporučuje rozdělení až v podružném rozvaděči.
Citace: Václav 3 07.02.2012, 10:05
Přes elektroměr musíte mít 3L + PEN.
Přes elektroměr se netahá přívodní PENko,to se dělá jenom v PRE. :D