Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?

<< < (2/4) > >>

František Janeček:
Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.

Milan Hudec:
Citace: František Janeček  05.02.2012, 13:25

Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.

No už jsem zažil projektanta, který tímto jističem jistil/odpínal N do rozvaděče, což zrovna košer není.

Jirka Š. Svejkovský:
Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne),  v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  05.02.2012, 16:46

Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne),  v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.

Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.

Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  05.02.2012, 16:50

Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.


On projektoval past na tchyni?