Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?

(1/4) > >>

Šubrt Jakub:
 V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?

Daniel Hudzík:
Citace: Šubrt Jakub  05.02.2012, 10:06

V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?

Pokial by ten 32A istic bol pouzity coby vypinac.. preco nie..

Pavel Horský:
Již tu bylo řešeno:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21059.0.html
Další odkazy najdete, pokud zadáte do vyhledávače diskusního fóra: selektivita

František Janeček:
Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D

Daniel Hudzík:
Citace: František Janeček  05.02.2012, 11:16

Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D

Moja odpoved smerovala k tomu, ze coby vypinac ano, coby istic je to riesenie na draka:)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana