Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
Marek B.:
Situace: V nově koupeném bytě řešíme rekonstrukci rozvodu, kdy budeme pracovat s kombinací TN-C-S (staré (panelové rozvody) + nové rozvody v rekonstruované části), zapojení až po domácí rozvodnici není problém ovlivnit a vyřešit, ale ...
Problém: Hlavní bytový jistič (před elektroměrem) je v současnosti starý černý 15 A, byť smluvně mám podchyceno osazení 1 x 25A. Rád bych vyřešil výměnu, otázkou je jaký je adekvátní postup a úhrada nákladů. Předpokládám, že připojovací poplatek je nesmysl, a smluvně mě 25 A náleží. Otázka je jak řešit zbytek, tedy instalaci nového jističe. Jestli to správně chápu tak výměna starého za silnější již není možná (technicky již jističe nejsou vyráběny) a nové jističe vyžadují osazení na DIN lištu, která ale zase není instalována v rozvodnici na chodbě domu.
Doplnění: Samozřejmě nediskutuji o úhradě nákladů se samotným připojením bytu k rozvodnici, tedy mezi domovní rozvodnicí a rozvodnicí na patře, tam v současnosti vede 2 x 4mm v hliníku, což bych rozhodně vyměnil za 5 x 6mm v mědi jako zálohu i pro budoucnost.
Juraj Rojko:
Elektrikář si s touto situací neumí poradit, nebo "ČEZ" po vás chce nějaký poplatek, nebo v čem je vlastně problém?
Petr Doležal:
Citace: Marek B. 27.01.2012, 12:00
nové jističe vyžadují osazení na DIN lištu, která ale zase není instalována v rozvodnici na chodbě domu.
Použijte retrofitovou základnu od SEZ Krompachy.
Viz.
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-02-27.9271854804
František Šohajda:
Pokud máte 15A a budete chtít 25A určitě novou výchozí RZ !
Proč ? protože stará instalace je "zrevidována" na 15A a vy tam pustíte 25A !
Tak proto....u 1fáze je tam do 25A včetně...nic nebudete platit za zvýšení "ampéráže".... (dance)
Marek B.:
Citace: František Šohajda 27.01.2012, 13:25
Pokud máte 15A a budete chtít 25A určitě novou výchozí RZ !
Proč ? protože stará instalace je "zrevidována" na 15A a vy tam pustíte 25A !
Tak proto....u 1fáze je tam do 25A včetně...nic nebudete platit za zvýšení "ampéráže".... (dance)
Od bytového rozvaděče je to již nové, krom malé části, která zůstala z ekonomických důvodů v TN-C. Mezi rozvaděčem bytovým a "chodbovým", kde je elektroměr a hlavní jistič hodlám trasu stejně změnit na měď s předpřípravou na budoucnost, tedy 5x6mm.