Desperado
« kdy: 26.01.2012, 00:45 »


Proč mi výbojka (150W, sodíková vysokotlaká ) vybavena adekvátním indukčním předřadníkem vyhazuje chránič (Moeller 6/1N/B/3)?
Ovšem bez zapojení chrániče výbojka normálně funguje.
Zaznamenáno
Lojzaaa
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2012, 21:49 »

Příčin může být spousta. Nerozhodný
1) Jsou spojeny N vodiče okruhů chráněných chráničem s okruhy nechráněných chráničem za chráničem.
2) špatná výbojka či svitidlo a část proudu utíká do země či PE.
3) prudká proudová špička při spínání může způsobit mylné vybavení chrániče.

Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2012, 05:12 »

Příčin může být mnoho, jak již naznačil kolega, je třeba specifikovat situaci. Svítidlo s výbojkou je nové či staré, umístěné na povětrnosti nebo uvnitř, chránič je pouze pro toto svítidlo (proč),  nebo je na něm spotřebičů více?

Moje zkušenost se zářivkovými a výbojkovými svítidly s klasickou tlumivkou (indukční předřadník) je ta, že pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.01.2012, 10:07 »

...pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.
Přesně tak.
Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.01.2012, 20:43 »

Moderátor:
Otázka: "Proč vypadává proudový chránič?"
Odpověď: "Protože proud tekoucí z chrániče se nevrací do něj zpět".
************************************************************
Svou čepici v předklonu smekám a děkuji moderátorovi za vyčerpávající odpoveď a ukončení diskuze na toto téma.
Utři si své orosené čelo z nadmíry přemýšlení fešáku.
Zaznamenáno
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.01.2012, 20:51 »

Nejspíš to není chránič,ale jistič a chudák šestka v béčku toho má plné gatě a tak tu šupu při zapnutí neudrží. Úsměv
Zaznamenáno
Pavel Mašek 1
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.01.2012, 21:50 »

Podle označení jde o kombichránič. To by vedlo i k myšlence náběhového proudu, ale běžné metalhalogenid ové výbojky 250W jsou jištěny 2A a nevypadávají. Je chyba v zapojení a něco teče mimo chránič.
Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2012, 06:39 »


Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"...

Pokud se jedná o starší provedení v hliníkovém obalu přitažené kovovou objímkou k chassis svítidla, tak tam může být svod do pláště docela velký a chránič bude reagovat velice rychle. Tenhle typ kondenzátoru doporučuji preventivně vyměnit už jen pro jeho stáří, nejspíš mizivou kapacitu a možný únik oleje.
Zaznamenáno
ludvik 77
« Odpověď #8 kdy: 29.01.2012, 14:05 »

Skúsim vám poradiť, mal som problém s vybavovaním prúdového chrániča pri ďialkovom ovládaní napájacieho trafa svietidiel. Nakoniec som tam zaradil transil na výstup.   ...a bolo vyriešené. ludvik*