Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
JohnySparx:
Při realizaci přípojky si majitel RD výhodně koupil a následně zakopal kabel CYKY 5Cx10 mezi HDS a elektroměrák.
Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
Kdysi už sem to řešil u ČEZ a vim že tam to bylo všem jedno.
Jirka Š. Svejkovský:
Je to každému jedno. Tedy skoro. Kromě revizáka, který si bude potřebovat rozpojit PE a N kvůli měření izolačního stavu a spoj najde pod plombou. Ten vám za to děkovat nebude. Takže za revizáky hlasuju pro PEN a modrý vodič nepřipojit. Ne každá výhodná koupě musí být nutně výhodná (pokud to koupě byla).
Johny Sparx:
Je to realizace nové přípojky a tudíž tam bud napřed RT a na základě jeho štemplu přijde elektroměr a plomba. Vím že nejlepší by byla konzultace s technikem E-ONu ale to je v našich končinách těžkej problem... každopádně (poklona) za názor.
Jiří Schwarz:
Osobní konzultace s technikem dodavatele je jistě dobrá myšlenka, ale to by se z toho dodavatel musel zbláznit, kdyby všichni všechno chtěli takto řešit.
Proto mimo jiné vydá dodavatel Všeobecné připojovací podmínky, kde jsou ošetřeny nejčastější situace a pak by se měl potenciální zákazník na dodavatele obracet s dotazem až když se objeví požadavek na něco nestandartního .
Jen tak ze zvědavosti - bude (třeba někdy v budoucnu) v objektu nějaký blokovaný spotřebič? A je pro to připraven "druhý kabel" (CYKY 3x1,5...)?
Pokud ne, možná se ta "modrá žíla" bude hodit, i když je to tak trochu na přimhouření očí...
Johny Sparx:
Podmínky E-ONu bohužel nezmiňují tuto situaci - vím že vcelku o nic nejde jen se snažím předejít problému :) a "druhý kabel samozřejmě bude ale až mezi elektroměrákem a domovním rozvaděčem a to zmíněný CYKY 3Cx 1,5 spolu s CYKY 5Cx 6, mnou zmíněný kabel je mezi HDS a Elektroměrem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana