Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
Pr_Milan:
Jedná se mi o použití zásuvek 400V/63A a 400V/125A.
Instalované jsou v průmyslovém prostoru (dílna).
Je třeba u těchto zásuvek použít blokovací spínač (např. mechanické blokování zapnutého stavu), nebo je možné použít zásuvky bez něj.
Zásuvky 63A a 125A se vybavují kontakty pro stykač aby se rozpojil obvod před vytažením.
Jiří Buben:
Odpověď naleznete ve stále platné ČSN 33 2180 a to v článcích 6.3.7 a 6.3.8.
Pokud zásuvkové spojení nemá dostatečnou spínací schopnost pro případ nahodilého spojení, musí být nějak blokovány, aby je nešlo zasunout nebo vysunout nahodile. Pak nastupuje blokování mechanické nebo elektrické. Pokud si nejste jist, tak raději instalujte zásuvky s blokováním. Běžně se vyrábí s mechanickým blokováním spřaženým s vypínačem, který se před vysunutím musí vypnout.
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Buben 10.11.2013, 11:19
zasunout nebo vysunout nahodile.
Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit
Jan Alin:
Citace: Vít Rotrekl 10.11.2013, 19:32
Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit
Já si to představit dokážu. Na stavbě jeden brigádník vytáhl "nahodile" místo přívodu pro velkou míchačku vidlici, přes kterou byla napájena buňka jeho šéfa, který zrovna něco smolil na nezálohovaném počítači. mohu potvrdit, že takové "náhodné" vytáhnutí je dost nebezpečné, to bylo řevu a nepublikovatel ných slov. Jak já byl rád, že zrovna sedím na svačině. :D
Jiří Buben:
Citace: Vít Rotrekl 10.11.2013, 19:32
Přemýšlím jak si představit nahodilý vytáhnutí 125A vidlice ze zásuvky. Já si pod pojmem nahodilý představuji, něco jako že zakopnu o kabel a ten se vytrhne ze zásuvky. A to si u 125A vidlice nějak nedokážu představit
Lidi dovedou ledasco. Kabel našponovaný, protože dá délkově jen tak tak. A šikula s vysokozdvihem do něj zvesela nacouvá a v lepším případě spojení rozpojí, v horším to vyrve i s kabelem ve zdi atp.. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana