« kdy: 19.01.2012, 22:46 »


Mohli by jste mi prosím poradit, co všechno by mělo byt osazeno v rozvaděči v zahradním altánku který bude zastřešen?
Chci tam mít světlo (pravděpodobně zářivky) a zásuvky (rychlovarná konvice, motorek od grilu, lednice atd.)
Potřebuji vědět jak silné jističe a ochranu bych měl použít.
Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.01.2012, 23:21 »

Skúste si dať vypracovať projekt. možno sa vám to zdá ako vyhodené peniaze, ale aspon v prípade nejakej udalosti budete mat nieco v rukách.
Ak to chcete len informatívne, čo mi z príspevku tak nevyznelo, tak rozvádzač (podla toho kde bude umiestnený),  nejaké tie ističe a isto prúdový chránič. A ak bude z dreva nezabudnuť použiť protihorľavú chráničku na káble.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.01.2012, 23:49 »

A ak bude z dreva nezabudnuť použiť protihorľavú chráničku na káble.

?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.01.2012, 06:03 »

Mohli by jste mi prosím poradit, co všechno by mělo byt osazeno v rozvaděči v zahradním altánku který bude zastřešen?
Chci tam mít světlo (pravděpodobně zářivky) a zásuvky (rychlovarná konvice, motorek od grilu, lednice atd.)
Potřebuji vědět jak silné jističe a ochranu bych měl použít.


Jističe (jejich hodnotu) si musíte vypočítat podle spotřebičů...e xistuje na to jaký-si Ohmův zákon.. Škleb tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.01.2012, 07:27 »

Nedelia sa kabelove chránicky na niekoľko variant? Myslím, že šedá je samozhášacia, alebo take niečo. Nepracujem s nimi až tak často, ale na krovy, polystyren, drevo dávam tieto šedé. Aspoň tak mi to vraveli kedysi predajcovia.
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 20.01.2012, 07:33 »

Mohli by jste mi prosím poradit, co všechno by mělo byt osazeno v rozvaděči v zahradním altánku který bude zastřešen?
Chci tam mít světlo (pravděpodobně zářivky) a zásuvky (rychlovarná konvice, motorek od grilu, lednice atd.)
Potřebuji vědět jak silné jističe a ochranu bych měl použít.

TO: Frankee

Je to velice jednoduché pro odborníka-elektrikáře.  Úsměv

Určitě stačí rozvodnice o velikosti 8 modulů,  v krytí IP54, jeden 2pólový chránič 25A/30mA a tři jističe. Jističe: 1ks 1xB/6(10)A pro osvětlení a 2ks 1xB/10(16)A pro dva zásuvkové obvody.

Není to ale pro laika zas tak jednoduché jak se vám možná zdá,  a proto si určitě na montáž sjednejte odborníka. Ten už si poradí se správným výběrem materiálů i se správnou montáží na hořlavé podklady. Úsměv

PS: Na závěr se bude muset provést výchozí revize, při které se hlavně proměří funkce chrániče.
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.01.2012, 07:35 »

Nedelia sa kabelove chránicky na niekoľko variant? Myslím, že šedá je samozhášacia, alebo take niečo. Nepracujem s nimi až tak často, ale na krovy, polystyren, drevo dávam tieto šedé. Aspoň tak mi to vraveli kedysi predajcovia.
Kabel CYKY můžete uložit přímo na/do dřeva (stantartem by mělo být spolupoužití PCH)
Samozhášivost (oheň retardujícnost) je  běžná u všech, ty šedé jsou jsou navíc s nižšším vývinem halových prvků při hoření a jejich použití je běžné např. v únikových cestách, shromaždištích osob a pod.

Odpověd je obecná s uvažováním solidních výrobků, pro přesné údaje máme katalogové listy.

POstupujte naznačeným směrem p.Beláně, jen bych poradil, abyste projektatu nadhodil možnost v přechodu do sítě TT pro altán se svým vlastním uzemněním - on už bude vědět.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.01.2012, 07:42 »

Nedelia sa kabelove chránicky na niekoľko variant? Myslím, že šedá je samozhášacia, alebo take niečo. Nepracujem s nimi až tak často, ale na krovy, polystyren, drevo dávam tieto šedé. Aspoň tak mi to vraveli kedysi predajcovia.
Kdysi platilo podle "československý ch norem",  že oranžové "plastové komponenty" jsou hořlavé, dnes je to poněkud jinak, oranžová je zpravidla barva plastů, která jsou samozhášivé. Takže bych se neřídil barvou, ale údajem od výrobce.
Nesnažím se být "papežštější než papež",  takže když má kabel od výrobce atest na přímou montáž na hořlavé podklady, netrval bych na nehořlavé chráničce, za důležitější považuji správné jištění a "nehořlavé provedení" krabic, vypínačů, zásuvek,...
----------------
K původnímu dotazu - podle požadovaného výkonu je dáno jaký minimální jistič to "vydrží". Pak by bylo vhodné vědět něco o impedanci sítě, aby se dalo posoudit jištění i z pohledu na ochranu před nadproudy, zkraty,...
A samozřejmě bych si nedovolil přemýšlet o tom, jestli proudový chránič musí být. MUSÍ, v altánu bych žádnou vyjímku v tom, že se vypne chladnička a zkazí se stejky nebo pivo nezkoušel!
S ohledem na podrobnost zadání přesnější odpověď je problém.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.01.2012, 07:48 »

netrval bych na nehořlavé chráničce

Dokonce bys ji jako solidní projektant neměl použít, pokud nebude "bezhalonová".
 Projektant by obecně neměl zvyšovat podíl těchto prvků na instalaci.
Zaznamenáno
Frenkee
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2012, 21:55 »

Děkuji za odpovědi, hlavně panu Štefanovi Beláňovi které byl konktrétní a nahodil to na co jsem se ptal.

Jinak se nemusíte bát, že to budu zapojovat sám, chci to mít jen připravený aby až přijde elektrikář tak to jen připojil a nemusel nic natahovat ani přidělávat. Chci mít jen připevněný rozvaděč, přidělané zásuvky a natažený kabel, veškeré připojování kabelů bude dělat elektrikář.
Zaznamenáno
Frenkee
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2012, 22:01 »

Ještě jsem zapoměl na jednu otázku, tu výchozí revizi  o které píše pan Beláň dělá ten elektrikář co to zapují, nebo je na to někdo specielní?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.01.2012, 22:41 »

Ještě jsem zapoměl na jednu otázku, tu výchozí revizi  o které píše pan Beláň dělá ten elektrikář co to zapují, nebo je na to někdo specielní?

Revizi by mohl provést elektrikář, který na to má oprávnění (mj. zkoušku podle pr.9 vyhl.50/78Sb. u TIČR).
Ovšem pro seriozní provedení řádné revize by měl revizní technik dostat:
- projekt
- protokol o určení vnějších vlivů
- dokumentaci skutečného provedení, pokud to není přesně podle projektu
- protokol (prohlášení o shodě) na rozvaděč od "výrobce"
- může si vyžádat prohlášení o shodě i další použité komponenty, revizní zprávu na tu část elektroinstala ce, ke které je to celé připojeno,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Mašek 1
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 21.01.2012, 10:49 »

V takto jednoduchém případě postačí zajít do odborné prodejny nebo ke známému elektrikáři a ve VO vám seženou rozvodnici na míru i s revizí. Dodávají se už vydrátované včetně chrániče. Stačí jen připojit kabel.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.01.2012, 11:39 »

V takto jednoduchém případě postačí zajít do odborné prodejny nebo ke známému elektrikáři a ve VO vám seženou rozvodnici na míru i s revizí. Dodávají se už vydrátované včetně chrániče. Stačí jen připojit kabel.
To, že se to tak někdy v praxi dělá, neznamená, že to je podle normy "úplně správně".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #14 kdy: 23.01.2012, 08:15 »

Ten prúdový chránič by som rozhodne radšej videl už v dome na začiatku vedenia k altánku, ako až v rozvodnici v altánku. Čo krytie? Čo odolnosť voči UV? Istenie, dimenzovanie a uloženie kábla od domu k altánku sa nejako došolichá, že?  Pláč

Sám tú odpoveď neznášam, ale v tomto prípade je opodstatnená: "Postupujte podľa projektu." Bude to nakoniec najjednoduchši e (žiadny problém s revíziou),  najbezpečnejši e (nikoho to nezabije) a najlacnejšie (nič nezhorí).