Ľubo Farbiak:
Poslední otázka. Ak vymením aj na starý rozvod ističe a na svetlá dám 10A a zásuvky 16 A vydržia to tie staré Al káble? Teraz sú tam svetlá 6A a na zásuvky 10A. Nebude to robiť zle, poprípade či mi to nezhorí.

Jirka Š. Svejkovský:
Záleží na průřezu hliníkových vodičů. Pro jištění 16A potřebujete průřez 4mm2 a pro jištění 10A 2,5mm2.

Petr Doležal:
Opravdu máte ve světlech 2300VA a to ještě soudobě?

Juraj Hámorský:
To chcete robiť sám, alebo máte elektrikára a len sa pýtate, aby vas neoblbol? Provizorné riešenie ktoré vám kolegovia navrhli, vymeniť prívodný kábel za CYKY 4x6 + vymeniť rozvodnicu, sa mi zdá celkom dobrý začiatok pre rekonštrukciu. Sám ste písal, že za 3 roky to chcete celé vymeniť (3 roky v ponímaní zákazníka je dovtedy, kým sa to viac nepokazí, dúfam, že to nie je aj váš prípad). Teda ak spravíte podla rád ktoré ste tu obdržali, máte dobrý začiatok. A o 3 roky to dorobite ďalej.

Otázka, ktorá ma napadla: je to byt, chata alebo chalupa? A koľko miestnosti tam je. Lebo ak ide o chatu je tam zbytočné ťahať 3F.

Ľubo Farbiak:
Ide o 3-izbový byt...