Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
Jan Nevoda:
Nadřízený mě sdělil, že chce instalovat další pobočné nástěné průmyslové rozvaděče a výměnit starý plechový hlavní a elměrový rozvaděč.
V uvedeném objektu několik let nazpět pracovalo již několik elektrikářů, každý svým stylem.(samozřejmě vše bez projektu a revize)
Nové již instalované nástěné pobočné rozvaděče ač jsou s 3F. zásuvkami 32A a zásuvky odjištěné 3x25A,
tak mají hlavní přívody k rozváděčům na omítce jen cyky 5Cx4mm!
Ač jsou nové rozvody TN-S, nikde není předřazen žádný proudový chránič!
Nadřízeneému jsem sdělil, že je potřebný projekt a pak revize, na to nereagoval.
Sdělil jsem mu že schází v nové instalaci proudové chrániče,
a že to může závažně ohrozit zdraví a majetek v případu požáru a že je to doporučováno normami již cca 15let.
V regionu je nezaměstnanost a mám obavy se moc příčit nadřízenému,
uvažoval jsem že mu sdělím,
že mě to své přání má dáti písemně s podpisem a razítkem ...
Co dělat?
Jiří Buben:
Řeším obdobnou situaci, akorát můj zaměstnavatel je rozumný a férový chlap, takže předpokládám, že pádnými argumenty o výhodách celkové rekonstrukce při provádění přístavby v jednom z objektu budu úspěšný, i když se na mé zdělení netvářil moc nadšeně.
Zkuste ho přesvědčit o výhodách správného postupu, což je bezesporu přehlednost rozvodů (snadné dohledání v dokumentaci) i pro externí elektrikáře a firmy v případě, že budete dlouhodobě nemocný, což zvýší efektivitu odstaňování závad a sníží prostoje ve výrobě. Dále bude mít nespornou výhodu při provádění revizí, kdy se vyvaruje potížím a rozhodně to přispěje k přehledu o stavu jeho zařízení. Určitě se může vyhnout případným vysokým finančním nákladům na dodatečné úpravy v případě že by byly zjištěny vážné nedostatky při revizích či kontrolou OIP, nebo dokonce hasiči kteří chodí po fabrikách a provozech a někdy to bývá docela zajímavé. Rozhodně i zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nic lepšího mě nenapadá, protože argumentovat zákony a vůbec legislativními požadavky sice můžete, ale pokud je váš nadřízený kaskadér, tak tím jaké má povinnosti ho určitě nepřesvědčíte a nezbývá vám než zkusit hrát na jinou notu, než na notu povinností. ;)
Jinak pokud máte obavy o zaměstnání, tak to vám vůbec nezávidím, ale věřte, že jestliže by jste se měl dostat vy do nějakého prů...u, pak je opravdu lepší se poohlédnou jinde, i když vím, že se to lehce říká.
František Šohajda:
Citace: Jan Nevoda 08.01.2012, 19:17
Nadřízený mě sdělil, že chce instalovat další pobočné nástěné průmyslové rozvaděče a výměnit starý plechový hlavní a elměrový rozvaděč.
V uvedeném objektu několik let nazpět pracovalo již několik elektrikářů, každý svým stylem.(samozřejmě vše bez projektu a revize)
Nové již instalované nástěné pobočné rozvaděče ač jsou s 3F. zásuvkami 32A a zásuvky odjištěné 3x25A,
tak mají hlavní přívody k rozváděčům na omítce jen cyky 5Cx4mm!
Ač jsou nové rozvody TN-S, nikde není předřazen žádný proudový chránič!
Nadřízeneému jsem sdělil, že je potřebný projekt a pak revize, na to nereagoval.
Sdělil jsem mu že schází v nové instalaci proudové chrániče,
a že to může závažně ohrozit zdraví a majetek v případu požáru a že je to doporučováno normami již cca 15let.
V regionu je nezaměstnanost a mám obavy se moc příčit nadřízenému,
uvažoval jsem že mu sdělím,
že mě to své přání má dáti písemně s podpisem a razítkem ...
Co dělat?
Hodně záleží na tom kdo by dělal výchozí RZ ! Pokud ji někdo udělá "od piva", moc vám toho neporadíme...
Jsou instituce na "obranu" SÚIP a pod....
Jak tak vidím, i státní organizace moc toho nechtějí platit....(projektanty, revizáky a pod..)
Raději to nechají tak,až popř. přijde kontrola...
A to už o něčem vypovídá ! (zle)
Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda 09.01.2012, 07:56
...
Raději to nechají tak,až popř. přijde kontrola...
A to už o něčem vypovídá ! (zle)
Smutná realita. Už jsem se také setkal s názorem, že "revize by nás stála tolik, plus náklady na odstranění závad,... A když se nic nestane, můžeme dostat pokutu podle sazebníku maximálně tolik..."
Takže říkám (a píši) to již po několikáte: když funguje systém, podle kterého můžeme kontrolovat jestli ten, kdo jede po silnici autem, má na to oprávnění a jestli má auto splněné jisté požadavky pro jízdu po veřejné komunikaci, proč je u zařízení VTZ elektro "tolik únikových cestiček", aby se dala obcházet "pravidla hry", která tu také existují?
František Šohajda:
Citace: Jiří Schwarz 09.01.2012, 09:15
Smutná realita. Už jsem se také setkal s názorem, že "revize by nás stála tolik, plus náklady na odstranění závad,... A když se nic nestane, můžeme dostat pokutu podle sazebníku maximálně tolik..."
Takže říkám (a píši) to již po několikáte: když funguje systém, podle kterého můžeme kontrolovat jestli ten, kdo jede po silnici autem, má na to oprávnění a jestli má auto splněné jisté požadavky pro jízdu po veřejné komunikaci, proč je u zařízení VTZ elektro "tolik únikových cestiček", aby se dala obcházet "pravidla hry", která tu také existují?
Už jse se setkal i s komentářem jednoho vysoce postaveného "šéfa" ve státní nemocnici s názorem-pokud tam napíšete závady, chci od vás i peníze na jejich odstranění, pokud nedáte nepište nic !! (zle)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana