je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?

<< < (2/2)

Milos O.:
ano, nerad bych to mel sfusovane, proto se ptam... 2 osloveni "odbornici" od toho davaji ruce pryc uplne...
u Schracka jsem nasel zhruba toto:
- na vstupu do rozvadece nejlepe kombinovany svodic 3F typu I (dle typu site),  pote 3F svodic typu II v pripade, ze delka vedeni k zasuvkam nebo k podruznemu rozvadeci >10m, pote i 1F svodic typu III pro libovolny zasuvkovy okruh...
pochopil jsem to spravne?

Milan Hudec:
Přesně se na dálku radí nesnadno, nicméně si dovoluji upozornit na výrobek Dehn ventil, tento vás jistě nezklame, jednofázové zapojení obecně nedoporučuji, obraťte se na odborníka ve svém okolí at vám situaci zkoukne přímo doma a hlavně si dávejte pozor na nákup nekvalitních svodičů-to raději jděte za ty prachy na pívo.

Oldřich Morávek:
V základním principu ano, ale!
Je otázka na jakou třídu ochrany je třeba dimenzovat, jaké jsou vzdálenosti mezi stupni atd.
Skutečně je nejlepší si pozvat odborníka domů. Záleží totiž i na tom, kam v rozvaděči SPD umístit, aby byly dodrženy podmínky funkčního připojení.

PS: doporučení výrobků Dehn je na místě
PPS: je důležité mít celou sestavu od jednoho výrobce, aby byla dodržená podmínka koordinace

Ing. Hajek:
Citace: Milos O.  06.01.2012, 15:27

ano, nerad bych to mel sfusovane, proto se ptam... 2 osloveni "odbornici" od toho davaji ruce pryc uplne...

Řešit přepětovou ochranu v rozvaděči pouze pro jeden okruh zásuvek nemá smysl. Ochrana proti přepětí musí být vždy řešena komplexně pro celý objekt (byt). Jinak hrozí nebezpečí, že i vedení na němž umístíte přepětové ochrany bude ohoroženo přepětím z jiných zdrojů za touto ochranou například z jiného vedení, od kovových armatur, kovových rozvodů např. UT),  bleskosvodů atd. Jedná se o poměrně složitou problematiku, ve které nemají někdy jasno ani profesionální elektrikáři. Rozhodně doporučuji odborníka (ověřit si certifikát i reference),  který na místě posoudí všechny podmínky a možná nebezpečí a navrhne ekonomicky nejvýhodnější řešení.

Kamil Novák:
Citace: Ing. Hajek  07.01.2012, 12:02

Jinak hrozí nebezpečí, že i vedení na němž umístíte přepětové ochrany bude ohoroženo přepětím z jiných zdrojů za touto ochranou například z jiného vedení, od kovových armatur, kovových rozvodů např. UT),  bleskosvodů atd.

Pane Inženýr, vy jsete ve svém okolí asi znám jako velký vtipálek, že?  ;D