je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?

(1/2) > >>

Milos O.:

Rad bych pouzil 1F svodic prepeti pouze pro zasuvkovy okruh v obyvaku (elektronika citliva na prepeti) ...
ma to smysl?
(TN-S, 4P proudovy chranic 40A-30mA na vstupu pro cely byt, zas.okruh na 16A jistici)
Pripadne muzete mi doporucit konkretni typ?

Jiří Schwarz:
Chcete dát stupeň B + C do rozvaděče a D před spotřebič?
Nebo jen stupeň D ?
Zapátrejte v archivech, nevím, jestli to bylo sdružení na obranu spotřebitelů ve spolupráci s redaktory novin DNES nebo podobná "patra",  co testovali ochrany.

Bylo několik typů zásuvkových panelů s ochranami, kde se stalo, pokud nebyl použit předchozí stupeň, že se varistor prorazil špičkou, ale nestačil na vyhození jističe a způsobil zapálení zásuvkového panelu.
Tak na tyhle pozor, to raději ne...

Milos O.:

docetl jsem se, ze se standardne montuji PRED proudovy chranic... je mozne to zapojit jen na pozadovanou fazi pred 4P chranic? ...
mozna to neni uplne idealni reseni, ale fungovalo by to?

Zdenek Hejčl:
Dávat svodič přepětí pouze na jednu fázi nebude dobré řešení.  (no)
Protože může být několik rozdílných okruhů v souběhu a opět se něco naidukuje.  (surprice)  A jste tam, kde předtím.
Tady přichází v úvahu kompletní řešení.

Oldřich Morávek:
Použít 1F sv svodič na jeden zásuvkový okruh lze, ale význam to valný mít nebude.
Pokud chcete chránit své zařízení, obraťte se na některého z odborníků ve svém okolí, který vám navrhne celý systém i s nejlepším umístěním a zapojením.
Vím, není to laciné, ale bude to funkční.
Slovy kolegy Hájka: nejdražší jsou fušeři

Navigace

[0] Index zpráv