Může mi někdo změřit několik jističů?

(1/3) > >>

Jiří Schwarz:
Setkal jsem se s problémy při jištění rozvodu malého napětí 12V běžnými jističi.
Sebral jsem pár jističů, co jsem měl právě k dispozici a zkusil jsem změřit jejich odpor, jaké se na nich ztrácí napětí, jaká je na nich výkonová ztráta (při jmenovitém proudu jističe)

Překvapilo mě, že u jističe C2 je při proudu 2A úbytek napětí 0,75V, to znamená když budeme jistit rozvod 12V dvoupólově, je úbytek na jističích ¨při jmenovitém proudu jističů větší než 10% pracovního napětí!

I výkonová ztráta na proudovém chrániči (poslední položka v tabulce) není právě malá.
Měřeno DC proudem, proud omezen na 1A a měřeno napětí na svorkách jističe. U každého jističe provedena minimálně 3 měření, pokud byla nějaká hodnota vyjímečně vyšší, byla vyřazena, ze srovnatelných hodnot je uveden průměr.

Nemá někdo čas, chuť a technické prostředky potrápit za dlouhých zimních večerů jiné jističe pro srovnání?

Fuk Tomáš:
Že jističe podobné konstrukce mají ztrátový příkon cca 1,5-2 W při jmenovitém zatížení mne příliš nepřekvapuje. Jejich vybavovací mechanismus vykonává přibližně stejnou práci nezávisle na jmenovité hodnotě proudu.
Ale jsou tam nějaké excesy.
Do tabulky jsem doplnil katalogové hodnoty vnitřní impedance jističů Bonega a OEZ, a spočítal poměr změřené impedance ku průměru katalogových hodnot.
Vybarvená políčka signalizují možný problém s kontakty (v jednom případě bych řekl že katastrofální).

Juraj Rojko:
Chtěl jsem napsat, že bude rychlejší se podívat do katalogů, ale po ověření musím konstatovat, že bohužel ne všichni to uvádějí. Tak alespoň namátkou např. z katalogu Moeler, ztrátový výkon:

PL7-B2 1,40W
PL7-B4 1,40W
PL7-B6 1,80W
PL7-B10 1,90W
PL7-B16 2,20W
atd.

OEZ LPN
In[A]  Z[mOhm]  P[W]
2       392          1,55
10     12,60       1,25
16     7,56         1,95
atd.

Odpovídá to tedy velmi dobře vašemu měření a proč tomu tak je zdůvodnil pan Fuk. Že pak budou při podobných výkonech (či spíše příkonech) a různých proudech různé úbytky je jasné. A to bohužel zrovna tím směrem, který se vám asi nehodí.

Jiří Schwarz:
Citace: Fuk Tomáš  04.01.2012, 23:04

....
Vybarvená políčka signalizují možný problém s kontakty (v jednom případě bych řekl že katastrofální).

Ten motorový spouštěč BS16 (ABL, asi Rumunsko?) jsem X-krát vypnul a zapnul, uvedená hodnota patřila k těm nižší, vzhledem k tomu, že by měl být nový, asi je někde nějaká chybička...
--------------
Původní problém, kvůli ktyerému jsem se tomuto tématu začal věnovat, je jasný. Automatický zdroj nabíjí po výpadku sítě AKU baterii, výstupní proud zdroje omezen na 1,5A, jištění AKU baterie 2A/2. Na svorkách zdroje je 13,8V, zdroje se přepne do udržovacího režimu, ale na AKU baterii bylo jen kolem 12,8V a ještě to o nějakou desetinku klesne. A zdroj se přepne do nabíjecího režimu, a zpět... Až z toho "zblbne"...

Petr Doležal:
Tímto tématem jste mě pane kolego potěšil. Chtěl jsem 12V instalaci skútru Čezeta opatřit jističem, ale na základě vašich měření z toho vycouvu. Budou klasické autopojistky.
 (!)