Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?

<< < (8/15) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír  05.01.2012, 14:37

...tím propojem může téct jakýsi vyrovnávací proud, který bych od souseda zrovna nevyžadoval...

Zato vám ale přijde velmi vhod, když práskne do Vašeho domu a sousedův zemnič se o část bleskového proudu postará za vás.

On totiž každý kA, který se z jímací soustavy podaří odvést k sousedovi, jednak snižuje potenciál HOP zasaženého objektu, a druhak není nutno ho odvádět kabelem elektropřípojk y zasaženého objektu, což mj. redukuje skutečné proudové zatížení SPD.

Nabízí se zde přirovnání ke Svatoplukovým prutům. Oba propojené baráky přežijí bez úhony silnější úder blesku, než by vydržel každý zvlášť. O tom, jak moc silnější, rozhodují místní podmínky - v uvažovaném hypotetickém případě s obtížnými zemnicími podmínkami to bude cca 200%,  v konkrétním případě tazatele (s uváděným zemním odporem základových zemničů) bych si dovolil to odhadnout na cca 130%. A to za směšnou cenu 13 m pásku FeZn. Kdybyste stejné zlepšení LPS chtěl realizovat "na svém",  bez vzájemné sousedské pomoci, stálo by to několikanásobn ě víc.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  05.01.2012, 14:33

...Je to asi jako kdybychom na přezutí zimních pneumatik na našem malém miláčkovi v garáži uplatňovali návod na výměnu pásů u bagru...

V nouzi je každá rada dobrá, ne?  :D

Milan Hudec:
Když může být obecní vodovod, to nemůže být obecní uzemnění? :)

Fuk Tomáš:
Pan Patúc tu dokonce hlásá obecní hromosvod  :)

Rozmahel Vladimír:
Citace: Fuk Tomáš  05.01.2012, 17:39

Zato vám ale přijde velmi vhod, když práskne do Vašeho domu a sousedův zemnič se o část bleskového proudu postará za vás.
To jo, ale v případě že sousedův zemnič bude horší než můj, dostanu celkem nevítanou návštěvu. Raději bych rozmotal 2x 13 m okolo svého domu navíc.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana