Proč poblikávají žárovky v senzorovém světle?

<< < (2/2)

Oliver Mička:
U 1f prípojok je to dosť častá závada čo popisujete. Väčšinou býva problém v zlom spoje PEN alebo Fázového vodiča niekde v spoločnom bode napájania ( najčastejšie bytový/domový rozvádzač ) doporučoval by som prekontrolovať všetky spoje v danom objekte.
podobný problém som mal nedávno v 3 izbovom byte. Zlý spoj  sa prejavoval častým poklesom jasu svetiel asi o 1/4 nakoniec bolo príčinou práve uvolnený spoj PEN vodiča v bytovom rozvádzači, v tomto mieste však spoj nebol a celý okruh sa uzavieral cez stúpačku cez ochranný vodič CY 2,5 mm2 ktorý bol napojený v zásuvke na ochranný kolík.

Po odstránení poruchy bol vodič CY2,5 mm2 vymenení za CY 6 mm2

Václav Kněžník:
K jedné z řady žárovek připojit paralelně EFB LED 250V (eliminator flashing bulbs LED),  cena cca 100,- Kč. Kde koupit viz vaclav.kneznik@qems.cz

iksko:
Citace: Václav Kněžník  01.01.2012, 13:15

K jedné z řady žárovek připojit paralelně EFB LED 250V (eliminator flashing bulbs LED),  cena cca 100,- Kč.  Kde koupit viz vaclav. kneznik@qems. cz




Tím odstraní následek ale ne příčinu. Ta se může časem zhoršovat.

Miroslav Revús:
Ak som dobre pochopil, tak tie svetlá prebliknú vtedy, keď sú vo vypnutom stave. Naozaj to môže byť spôsobené poklesmi napätia, na ktoré reaguje snímač pohybu.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana