Proč poblikávají žárovky v senzorovém světle?

(1/2) > >>

Kamil Táborský:
Na chatě máme 2 světla se senzory viz.obr.

Obě tyto světla mají svůj vlastní jistič a jsou nastavené tak,aby spínaly při pohybu osoby ve vybraném úhlu když se setmí.

Stavá se mi nyní tato věc:
Pokud zapnu ve dne do zásuvky elekrickou pilu (2300W),tak za nějaký čas začnou tyto světla poblikávat. Poblikávají obě naprosto synchronně.  

Např. zapnu pilu a 3 minuty je vše OK ,na 1 sec bliknou, 2 minuty OK ,  na 3 sec.poblikávaj í........

Instalace je stará cca 5 let,přívod jednofázový TN-C,místo rozdělení PENu přizemněno,proudový chránič na všechny okruhy.

Jiří Schwarz:
Pokud to není nějaký speciální "vánočně-silvestrovský" program, asi by to chtělo měřit, zda nedochází k poklesu napětí, pokud ano, posoudit, jestli to vyhovuje připojovacím podmínkám nebo jiným dokumentům, pokud bude pokles velký, chtělo by to změřit impedanci smyčky, přezkoušet, jestli se nemění nějaký přechodový odpor, jestli se neměmí přechodový odpor někde, kde se to ohřeje větším proudem při zatížení...
Někdy se dějí věci!

Z kuriozit nejen roku 2011 bych si dovolil uvést případ, kdy starší jistič J7K 24,7A při delším zatížení na hranici pracovního proudu vypnul, ale "divně" - odpojil jednu fázi a po vychladnutí ji opět připojil! A pak jsem se setkal se přerušujícím se vodičem N, bohužel jsem u toho nebyl, řešil jsem to "po telefonu",  jestli majitel udělal přesně to, o čem jsme mluvili, problém se ztratil když vypnul a opět zapnul proudový chránič!

Jan Alin:
Citace: Jiří Schwarz  31.12.2011, 19:54

A pak jsem se setkal se přerušujícím se vodičem N, bohužel jsem u toho nebyl, řešil jsem to "po telefonu",  jestli majitel udělal přesně to, o čem jsme mluvili, problém se ztratil když vypnul a opět zapnul proudový chránič!


Obdobné případy jsem zaznamenal také a ne jednou. Předpokládám že "centrální chránič" bude daleko častější příčinou likvidace elektroniky v domě než blesk.   :D

Kamil Táborský:
O vtip se nejedná,opravdu se tak děje  :)

Napřed mně napadlo,že je někde přerušen PEN a na senzoru je 400V,ale tuto variantu jsem okamžitě vyloučil,jelikož je přívod jednofázový.


Citace: Jiří Schwarz  31.12.2011, 19:54

změřit impedanci smyčky, přezkoušet, jestli se nemění nějaký přechodový odpor, jestli se neměmí přechodový odpor někde, kde se to ohřeje větším proudem při zatížení...




No jo,to by bylo nejlepší,ale takovými měřícími přístroji já nedisponuji :(

Lojzaaa:
Nejspíš bude někde špatný spoj, na kterém vzniká úbytek napětí při větším proudovém zatížení.