Obýváme starší byt s původní koupelnou a samozřejmě elektroinstala cí. V koupelně je vana a umyvadlo, voda teče ze sprchové baterie s kohoutkem, který lze použít jak pro umyvadlo tak pro vanu.
Když pustíme vodu ze sprchy s gumovou hadicí je vše v pořádku. Pokud je ale přítelkyně ve vaně a pustí do ni zárověn vodu z kovového kohoutku a dotkne se vody, cítí neustálé probijení proudu! Jelikož u mě se problém neprojevuje(mám cca o 40kg více), vyzkoušeli sme se chytit "do řetězu" - přítelkyně ve vaně já vně, dotkl jsem se tekoucí vody a proud sem ucitíl také! Ona už ale ne. Při pustěné vodě do umyvadla samozřejmě nic necítíme.
Co s tím? Může být problém v probijení elektroinstala ce přes zeď až do vody nebo je přítelkyně "jen" moc citlivá?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 31.12.2011, 12:27 » |
|
Jak se říká, cestu Boží a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné . Proud si hledá všechny vodivé cesty a jak se vodivost jedné cesty zhorší, už ho více teče jinudy. Stačí nějaký problém s pospojováním, zhoršený kontakt na PEN vodiči,... a už se to někde projeví.
Ve vašem případě je těžké poradit něco "lepšího", než je urychlkená kontrola rozvodů revizním technikem, který je vybaven potřebnou měřicí technikou a měl by mít dost zkušeností, aby něco takového řešil.
Máte vlastní bojler nebo už k vám jde teplá voda z centrálního rozvodu? Máte v koupelně ochranné pospojování? Neměnilo se něco v rozvodech v domě, není tam vložen kus plastového potrubí do kovovývh rozvodů? atd...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
JanChrstos
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 31.12.2011, 13:53 » |
|
Pánové děkuji za reakce! Nejrozumnější bude pozvat revizního technika. Bojler nemáme, voda teče již ohřátá. Další podrobnosti o instalaci bohužel neznám - jsme v podnájmu.
ještě jednou děkuji.
|
|
|
|
Lojzaaa
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.12.2011, 14:22 » |
|
jak už tu bylo řečeno určitě je to zhoršený kontakt PEN. To se může časem zhoršovat a napětí mezi vodovodem a zemí bude růst a bude to čím dál horší.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.12.2011, 15:27 » |
|
Nejprve bych to vyzkoušel s jinou přítelkyní, stejně těžkou jako Vy. Ale vážně:zavolejte revizáka!! P.S. Řešil jsem stejný případ a celý problém byl v tom, že když si do vany sedl 100kg chlap domáčkl na nožičce vany připojený/nepřipojený ochr. vodič, u jeho ženy baletky spoj zůstal při jejím koupání nevodivý a koupel brněla.
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.12.2011, 19:44 » |
|
.... Pokud revizní technik nic u vás nezjistí, volal bych poruchovou linku dodavatele elektřiny.
Dovolím si tvrdit, že dobrý RT by měl závadu zjistit a měl by lokalizovat, zda je u vás nebo již někde na přívodu a pokud zjistí nestandartní chování přívodu, měl by vědět jak postupovat, aby se nebezpečná situace co nejrychleki vyřešila.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.01.2012, 21:09 » |
|
Jednoznacne chyba v instalaci.Tazk o povedat o aku chybu ide tych moze byt viacej.Oslovte RT a poproste ho o zmeranie celeho rozvodu.Pamata m si volakedy davno lahnem do vany a trasie pri dotyku vodovodu.Nad nami robili jadro potrhali ochranne pospajanie.Med zi vanou a kolikom zasuvky som nameral okolo 100V.Uzemnil som to spat z rozvodnice PEN.Chvilu to bolo v poriadku a potom sa nam upalil privodovy PEN na stupacke.Taket o chyby su skryte zlo a netreba to zameskavat s nastevou RT skor nez pride FUNUS SERVIS...
|