Ale rázem teče cívkou dvakrát větší proud než jmenovitý. A když ke zkratu nedojde uprostřed cívky ale ve čtvrtině, tak proud už je 4x větší. A takhle můžeme pokračovat dál. Čím blíž bude mezizávitový zkrat k začátku cívky tím větší poteče proud... Pořád to nechápete?
Já to chápu velice dobře, spoustu let jsem dělal s relátky, kde jich shořela fůra, ale téměř nikdy to předepsaná poj. neodpojila.
Poj. vypadla až když došlo ke zkratu.
Zkrátka, pokud vinutí stykače nebudu jistit prvkem jen o málo vyšším, než je těch např.30mA jeho jm.odběru, ale jističem 2A a výše, tak je úplně jedno,zda tam bude jistič 2A, 6A, 20A.