Ako riesit prekompenzovanu siet?
Daniel Hudzík:
Situacia: vyvod z trafa 1000kVA, istenie deonom 400A, polopriame meranie /velkoodber takze sa sleduje aj ucinnik a podobna bizuteria/
Za TS osadeny 90kVAr kompenzacny rozvadzac. V podniku sa napajaju motory (povacsinou maju vlastnu kompenzaciu) a hlavne ziarivkove svietidla (tak 90% novych bez kompenzacie)
Po rocnom vyuctovani energetika upozornila ze siet bola casto prekompenzovan a cca 5kVAr kapacitných,
Kde hladat problem? Nie je to uplne moj odbor
Jiří Buben:
Chce to zanalyzovat podíl místní a centrální kompenzace a vyhodnotit co z toho upravit a hlavně zjistit konkrétního viníka (určitý spotřebič, v případě místní kompenzace). Je možné, že jsou překompenzovan é motory a to může být způsobeno dynamicky měnící se zátěží. V případě úprav u místní kompenzace je třeba věnovat pozornost, zda se s touto kompenzací nepočítalo při dimenzování přívodních kabelů. Další možnost je upravit regulaci centrální kompenzace. Ještě je možné, že se prováděli nějaké úpravy technologie a mohl se snížit instalovaný výkon a místní kompenzace mohla zůstat u této upravované technologie původní, tedy předimenzovaná .
Jak bývá vytížena centrální kompenzace (ten rozvaděč 90kVAr)?
Ján Pitoňák:
Ak tam máte inštalované priebehové meranie, treba si vyžiadať záznamy výkonov a analyzovať, kedy a za za akých okolnosti dochádza k prekompenzovan iu.
Jiří Schwarz:
Zářivková světla nové koncepce, s elektronickými předřadníky, mají tak trochu kapacitní charakter a navíc vnášejí do sítě vyšší harmonické.
Motory jaké? Motory s frekvenčními měniči nejsou "indukčností" připojeny na rozvod sítě, ale na síť je připojen zdroj, který se může chovat tak trochu jako "kapacita"...
Chtělo by to analyzátor sítě, zkoušet, hledat,...
Zdenek Hejčl:
Ono taky je potřeba občas zkontrolovat kompenzaci - bývají spečené kontakty stykačů....
Pak je to překompenzovan é. o:-)